赵英:自动扶梯底部喷淋设置探讨
发表评论: 清晰明了
2024-05-15 08:20
-
安全出口的设置
发表评论: 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一: 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于 200m² 且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; 2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。
2024-05-14 15:24
-
关于小区灭火器应该配备多少KG问题
发表评论: 100平以内2公斤一个,每增加100平增加一个
2024-05-14 14:42
-
2019继续教育题
发表评论: 顶棚B1,固定家具B2(B,E)
2024-05-14 14:31
-
无吊顶楼板下可不可以安装下垂型喷头
发表评论: GB50084—2017第6.1.3.1条规定配水支管布置在梁下时应采用直立式喷头(重点是梁下)
2024-05-14 10:12
-
防火门若完全开启会遮挡室内消火栓箱门,不符合哪一条规范
发表评论: 消防设施通用规范GB55036—2022第3.0.5条第4项室内消火栓的设置应方便使用和维护
2024-05-14 10:00
-
七氟丙烷气瓶定期检测,七氟丙烷灭火剂的损失是多少
发表评论: 我们这边一般按百分之十计算(四川)
2024-05-14 09:49
-
消防给水问题
发表评论: 当设置稳压泵时末端压力不低于0.15Mpa
2023-04-15 16:26
-
上海地区,一路市政进水,丁类厂房,是否可以不设消防水池?
发表评论: 按规范是满足条件,还是看一下地标否则会很麻烦
2023-02-18 15:12
-
大型商业综合体中每一家商铺的喷淋加一个阀门是否合规。
发表评论: 规范未做规定应该可以,但阀门应有地址反馈主机
2023-02-18 15:05
-
医院MRI核磁共振室气体灭火装置设置
发表评论: 启动气瓶,储气瓶单独设置,保护区内设探测器,喷头
2023-02-18 14:57
-
征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
发表评论: 在场所有游客时监控室需两人在岗值班,监控室需设手动密室安全出口解锁按钮,增加密室疏散指示,应设排烟设施。个人拙见
2023-02-15 16:21
-
请问各位大侠水喷淋的喷淋头的动作温度68℃、79℃等的依据是来自哪里,为啥是这个温度?
发表评论: 环境最高温度加三十度,建规,防勿喷
2023-02-04 11:35
-
最新要求室外金属楼梯是否算疏散通道?
发表评论: 金属室外楼梯是疏散通道,是采取的一种无法保证双通道的变通措施,室外楼梯必须要符合规范要求
2023-02-04 11:31
-
温度低于4°的北方地区车库预作用系统
发表评论: 可用,单联锁预作用只是采取了一种更可靠的防冻措施,有报警信号以后系统转为湿式,但是喷头未破裂,这也对应规范要求仅湿式可以用的要求。仅代表个人关点
2023-02-04 11:25
-
高位消防水箱是按总的高度计算还是按所服务的高度计算
发表评论: 最高处水箱不小于100立方其他是转输水箱