全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
上海地区,一路市政进水,丁类厂房,是否可以不设消防水池?
请教各位老师:
上海地区一个改造项目,丁类厂房,按新消规需要设置室外消火栓,无须设置室内消火栓及喷淋。
室外消防的用水量15L/s,生活用水很小,几乎可以不计。
市政只有一路DN150的进水管,按流速1.5m/s,流量可达27L/s。
根据消水规4.3.1及6.1.3,室外消防<20L/s,可采用一路进水,且进水管流量满足项目的室外消防用水量要求,可以不设消防水池。
但本人从来没有做过这种小项目,且不知上海当地的消防局是否有对于一路进水一定要设消防水池的规定,故想请教各位老师是否可以不设消防水池。
谢谢老师解答!