全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
温度低于4°的北方地区车库预作用系统
北方地区车库冬季通常温度低于4°,适合预作用系统。现无梁楼盖,十字梁(梁格4.2*4.2)很多,采用扩大覆盖面积喷头造价更低。但是《喷规》6.1.1条规定民用建筑采用扩大覆盖面积喷头,应为快速响应型。6.1.7条文解释:快速响应洒水喷头仅用于湿式系统。就限制了扩大覆盖面积喷头在冬季低温地区的使用。单连锁预作用系统,电气探头动作灵敏度高于闭式喷头,喷头动作之前报警阀已经打开,管道充满水,待喷头动作即可喷水灭火。北方低温地区的预作用系统,能否采用扩大覆盖面积喷头,或者扩大覆盖面积喷头标准响应型?
刘老师,是不是可以理解为:仓库的闭式系统,仅限使用规范列出的三种喷头,而扩大覆盖面积喷头,不在选用的范围内