请教各位老师,为什么电影院的放映厅内部都会设置机械补风系统
发表评论: 有补才有得排,这是通风的基本原则,特别是密闭空间。影厅一般面积不大但净高较高,计算排烟量较大,导致风机风量较大,就算没发生火灾,平时排烟系统的调试运维都可能因较大的负压破坏影厅的装饰结构,所以有经验的都设补风。
2025-09-27 20:18
-
消防排烟风机二级能效及效率数值
发表评论: 仅供火灾消防使用的防排烟风机平时并不使用,其能效、减振、降噪方面都没有要求。
2025-01-16 09:48
-
小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,是否必须不同朝向都要开窗?
发表评论: 钻牛角尖首先语文要学好。
2024-10-07 21:04
-
各位老师,怎么样算对流条件?
发表评论: 确实是设计者在钻空子,从排烟尽量均匀的目标来说,这种设计一看就不合理。除非能按GB51251公式4.6.15,根据补风口有效净面积倒推验算排烟口面积,假如计算结果不大于你设计的下方侧4.6平米,则能够满足排烟要求,可以把计算结果送给图审专家过目,否则应调整补风口及下侧排烟窗面积至满足计算结果为止,这主要是考虑着火点距离上方侧排烟窗超过30米的情况,这时排烟只能依靠下方侧排烟窗。
2024-10-07 20:18
-
建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 出来后还事故通风、消防排烟还需要设置抗震支吊架吗?
发表评论: 通规的编制没有了相关企业的参与,机电抗震设计已不再作为强制性要求了。
2024-10-07 19:35
-
设计错了吧,风机能 排烟兼职排风,还可以兼职补风,同时?
发表评论: 名称不重要,实际的作用更重要,风机还有线路装反结果风机叶轮反向旋转气流与设计相反的呢。
2024-09-12 15:54
-
宾馆(多层)排烟口问题
发表评论: 每层走道都要设排烟的话火灾时只能开启失火层的排烟口,因此需要设计成:常开排烟口(就是普通风口)+常闭排烟阀(设在排烟口与排烟防火阀之间)+常开排烟防火阀(设在水平风管接入竖向风管前),常闭排烟阀需要设置现场手动执行装置以及与火灾自动报警系统联动。
2024-09-12 15:49
-
《消防设施通用规范》2.0.10条
发表评论: 每次规范制定修编都不可避免会带动一部分行业的发展,放心吧,会有专门的防护罩等产品。
2024-08-15 11:19
-
关于建筑防火通用规规范 55037-2022中第8.2.5条先相关疑问。
发表评论: 区别就在于是否有走道及走道的长度:情况1,当无走道或有走道但长度不大于20米时,走道及房间不用考虑排烟;当有走道且走道长度超过20米时,仅在走道设排烟,方式可自然可机械。情况2,有走道则无论走道是否大于20米,都宜在走道设置排烟且为机械方式;若无走道则应在每个房间设置排烟,可自然可机械。
2024-08-14 11:36
-
针对于不适宜用水灭火、遇水会爆炸的镁粉、铝粉、铝合金粉生产车间、仓库,设置什么灭火系统好呢?
发表评论: 8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙: 1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。 2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库)。 3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。 4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。 5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。
2024-08-09 09:01
-
大于1000平方的歌舞娱乐场所只在疏散走道设置了机械排烟,需要按GB51251-2017 ,4.1.4 条设置固定窗吗?
发表评论: 假如走道有外窗可以不用设置,走道没有外窗就应该按GB55037第2.2.5条规定设置应急排烟设施,具体如何设置请咨询当地图审大爷,以规范目前的制定状况,他们完全说了算。
2024-07-26 09:00
-
汽车库有防烟分区长边小于70m的规定么?
发表评论: 汽车库排风兼排烟风管及排风口沿车库防烟分区尽量做到均匀布置的前提下(个人控制在风口离防烟分区尽端不超过15米),从排烟角度考虑防烟分区长度可以不限,因为不存在烟气长距离射流卷吸冷空气下沉的可能。但另一个角度看,防烟分区太长会导致管线过长,从而使得风机压头增大理论上不利于节能运行,之所以称理论上是因为车库排风机平时大多数情况下一年估计也用不了一次。
2024-07-26 08:49
-
电子洁净厂房08规范规定满足条件不需要设置机械排烟,但2万的洁净厂房也未设置自然排烟,是否需要增设机械排烟或者必须开设窗口满足自然排烟才可满足安全条件,
发表评论: 洁净区可以按GB50472第7.6.2条考虑排烟事项,其它非洁净区应按现行GB55037的规定考虑排烟事项。
2024-07-26 08:35
-
管路水力计算
发表评论: 排烟和加压送风的原理和适用场景都没搞清楚,现在的暖通设计门槛这么低吗?
2024-07-08 10:35
-
丙类厂房改造排烟问题
发表评论: 钢平台可以不影响车间排烟量的大小,但肯定会影响车间的设计清晰高度,因为清晰高度要以人驻在钢平台考虑,即钢平台以上的空间来计算清晰高度,排烟口要求在这种计算清晰高度以上。
2024-06-14 15:34
-
室内设有一层至二层的敞开楼梯排烟问题
发表评论: 一层楼梯间口(4轴位置)做挡烟垂壁,二层排烟把楼梯的面积和距离考虑进去。
2024-05-11 09:09
-
是否可以在《通规》执行后,依据《通规》进行设计变更?
发表评论: 可以变更,但是你的项目各专业各个场所,都要全部按《通规》来做一次彻底的变更。还得看审图公司老师们愿不愿意受理。
2024-03-15 16:55
-
网吧属于公共娱乐场所里面的游艺场所吗?酒吧属于公共娱乐场所场所里面的哪一类?
发表评论: 酒吧和夜总会、桑拿、游艺并列,你说到底算不算歌舞娱乐场所?
2024-03-08 09:12
-
竖井内径管安装
发表评论: 强制性条文岂能随随便便修改?土建风道的密闭性怎么保证?
2024-03-08 09:06
-
一至三层的歌舞娱乐场所的排烟问题
发表评论: 1.排烟口设在各个房间,走道若超过20米则需要排烟设计,即可自然也可机械。2.排烟口设在走道而房间不设,则走道必须设机械排烟,即便走道长度小于20米。
2024-02-22 12:13