全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
各位老师,怎么样算对流条件?
请问各位老师,在南北外墙能开窗的地方都均匀开窗了,防烟分区面积不大于2000m2,防烟分区内任意一点到排烟窗均不大于30米也不大于空间净高的2.8倍。但是审图专家认为没有对流条件,不给过。还举了南北开窗100m2和1m2的例子。是我在钻空子还是他要钻牛角尖。
潘天坤 2024-09-29 17:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般来说,空间净高大于6米且防烟分区长边长度按≤60米设计时,应该没有具有自然对流条件的要求。当空间净高大于6米且防烟分区长边长度按>60米且≤75米设计时,应具有自然对流条件。
根据烟标图示15K606要求,要满足几个条件才属于具有自然对流条件:
排烟窗应设在每个防烟分区两个短边外墙面的同一高度位置上,且应均匀布置;
自然排烟窗的下缘应设置在室内三分之二高度以上,且应在储烟仓内;
房间补风口应设置在室内二分之一高度以下,且不高于10米;
排烟窗与补风口的面积应满足本标准第4.6.15条的计算要求
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑