消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

PQ

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 常闭式防火门都要装闭门器吗?
    发表评论: 防火门 GB12955-2008 5.3.3.1 防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。防火门 GB12955-2024 暂未实施。

    0 0 2025-02-07 11:23

  • 请问防火规范中未找到关于丙丁戊类厂房和丙丁戊类仓库的防火间距的要求?
    发表评论: 见GB50016第3.4.1条

    0 1 2025-02-07 09:34

  • KTV包间加应急照明灯
    发表评论: 他问的是KTV的包厢内是否需要加应急照明灯

    0 0 2025-02-07 08:30

  • KTV包间加应急照明灯
    发表评论: 没有明确条文有此规定

    0 0 2025-02-06 16:51

  • 丙类车间设格栅楼板防烟分区怎么划分?
    发表评论: 根据建规要求,楼板必须达到相应的耐火极限要求,格栅形式无法满足相应的耐火完整性和隔热性要求,因此应该整体作为一个防火分区考虑,防烟分区的划分也应在此基础上进行考虑。

    0 0 2025-02-06 15:31

  • 消防扑救面距离相邻建筑物距离有无要求?
    发表评论: 规范对应消防登高操作场地与相邻建筑的间距没有明确规定,但如果是共用登高操作场地的情况,也作为左侧相邻建筑的登高操作场地,间距不宜小于5米。

    0 0 2025-02-06 15:12

  • 储烟仓的厚度和最低清晰高度二者无法同时满足怎么取舍
    发表评论: 按4.6.9条,走道的最小清晰高度不宜小于其净高的1/2即可。但2.3米净高无法设置挡烟垂壁,挡烟垂壁下端距地不应小于2.1米,以符合建筑防火通用规范的要求。如果需要划分防烟分区,则可考虑更改为通透型吊顶。

    0 0 2025-02-06 14:15

  • 住宅与医院设置在同一建筑内违规吗?
    发表评论: 《综合医院建筑设计规范》GB51039规定:在医疗用地内不得建职工住宅。医疗用地与职工住宅用地毗连时,应分隔,并应另设出入口。

    1 0 2025-02-06 14:06

  • 两栋建筑间的封闭连廊是否必须设置防火分区?
    发表评论: 一般封闭连廊具备使用功能, 应与相邻区域共同划分防火分区或独立划分防火分区 。如仅作为连接通道,本身为不燃材料且其中不设置可燃物,具备防止火灾烟气蔓延扩散的措施,比如在两端开口设置耐火性能不低于乙级的防火门,并保证良好的自然排烟条件,则可视为独立的构筑物,不属于其中任何一座建筑,可不纳入两侧建筑的防火分区面积计算。

    0 0 2025-02-06 11:59

  • 洁净车间风淋室能作为疏散出口吗?
    发表评论: 一般来说,净化路线曲折、隔间多不利于疏散,《洁净厂房设计规范》GB50073规定:从生产地点至安全出口不应经过曲折的人员净化路线。 但对于一些面积小,人员少的房间适当有所放宽,如《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457规定:除甲类、乙类生产区外,当洁净区的面积不大于100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人时,人员净化路线可兼做疏散路线,净化路线上连锁门的连锁装置应同时解除。

    1 0 2025-02-06 11:42

  • 酒店客房内的马桶间或者卫生间需要安装喷淋吗?
    发表评论: 有条件时宜设置

    0 0 2024-12-25 13:43

  • 《建筑防火通用规范》4.1.4条的规定,设备房附设在建筑内的防火分隔标准比贴临的要求更低?
    发表评论: 上述设备房有一定火灾危险性,尽量独立设置。当受条件限制需布置在建筑内,应符合本条规定要求,设置在建筑内的有容量、压力、蒸发量还有等限制,可参考GB50016第5.4.12条理解。

    1 1 2024-08-24 10:28

  • 建规3.1.5解读
    发表评论: 包装材料的体积按其拆解后的材料本身体积计算,而不是包装箱体的自然体积。

    0 0 2021-01-28 14:53

  • 耐火极限应该多长时间
    发表评论: 为疏散走道两侧隔墙,根据建规5.1.2条确定

    0 0 2021-01-28 14:46

  • 关于商铺后期增加排油烟管道的布置
    发表评论: 不可以,楼梯间是室内安全区域,从建筑防火的角度,排油烟管是不可穿越楼梯间的。

    0 0 2021-01-28 14:43

  • 净高3米以下的空间,自然排烟窗面积该如何核算。
    发表评论: 可以按净高度1/2进行核算,根据烟规4.6.9不大于3米区域,最小清晰高度也可以按不小于净高1/2来控制。

    0 0 2020-12-22 14:24

  • 消防电梯的前室
    发表评论: 消防电梯前室必须考虑防烟:8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:     1 防烟楼梯间及其前室;     2 消防电梯间前室或合用前室;

    0 0 2020-12-22 10:15

  • 消防水池面积计入防火分区吗?
    发表评论: 1、建规修订征求意见稿明确不算:2、有编委老师认为都要算:

    0 0 2020-12-16 11:56

  • 多层公寓能否设计剪刀楼梯作为两个安全疏散出口?
    发表评论: 多层建筑设置另一安全出口的条件相对充足,一般情况下不提倡采用剪刀楼梯作为安全出口。多层 建筑设置剪刀楼梯一般执行 “五不”原则,具体如下: 1、 不提倡采用剪刀楼梯。 2、不禁止采用剪刀楼梯(一般多运用在多层商业中) 3、剪刀楼梯不能认定为两个安全出口,只能认定为一个安全出口(只能作为增加疏散宽度之 用)。 4、不执行高层公共建筑10m的疏散距离要求,按《建规》5.5.17 条执行。 5、不强求做防烟楼梯间。

    0 0 2020-12-16 11:44

  • 机械消防排烟问题
    发表评论: 是指外窗,内窗不可以的。

    0 0 2020-12-08 17:16

积分
30
提问
0
回答
30

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭