  • 热释放速率
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-20174.6.7 各类场所的火灾热释放速率可按本标准第4.6.10条的规定计算且不应小于表4.6.7规定的值。设置自动喷水灭火系统(简称喷淋)的场所,其室内净高大于8m时,应按无喷淋场所对待。增设水炮自动灭火系统的厂房一般按固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-20033.0.2 设置在下列场所的固定消防炮灭火系统宜选用远控消防炮系统:     1 有爆炸危险性的场所;     2 有大量有毒气体产生的场所;     3 燃烧猛烈,产生强烈辐射热的场所;     4 火灾蔓延面积较大且损失严重的场所;     5 高度超过8m,且火灾危险性较大的室内场所;     6 发生火灾时,灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。所以热释放速率Q(MW)取8.0。

    0 0 2023-04-23 16:13

  • 排烟机房?
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-20174.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。     设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。     通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

    1 0 2023-04-18 15:06

  • 消防泵房位于地下一层,出地面楼梯间可否为敞开的楼梯间
    发表评论: 图中设计的是封闭楼梯间,直通室外可以直接设置敞开楼梯。不过设置敞开式楼梯时房间面积略大于50平方米,不大符合建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第5.5.5条的要求。

    0 0 2023-04-17 16:38

  • 消防给水问题
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:     1 系统工作压力大于2.40MPa;     2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;      3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 5.0.1 民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。注:系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa。

    0 0 2023-04-15 15:35

  • 托儿所,幼儿园的居住及活动场所空间内装燃烧性降低的问题
    发表评论: 是的

    0 0 2023-04-03 17:29

  • 喷头流量系数K什么意思
    发表评论: K指喷头在常温常压下,标准压力差下一分钟的喷水量,K=80,就是喷头一分钟可以喷水80升。

    0 0 2023-03-31 15:48

  • 1幢宽度48米长度195米的丁类厂房和1幢96米宽225米长的丁类厂房必须设环形通道吗
    发表评论: 厂房如果不是高层厂房,则不必须设环形车道,但是必须设置穿过建筑物的消防车道,如果不能设置穿过车道,则必须设置环形车道。

    0 0 2023-03-31 14:57

  • 消防审查验收
    发表评论: 参考中华人民共和国公安部令 第 106 号(已经作废)建设工程消防监督管理规定第二条  本规定适用于新建、扩建、改建(含室内装修、用途变更)等建设工程的消防监督管理。   本规定不适用住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和其他临时性建筑的建设活动。建设工程消防设计审查验收管理暂行规定(建设部令〔2020〕第51号)第二条 特殊建设工程的消防设计审查、消防验收,以及其他建设工程的消防验收备案(以下简称备案)、抽查,适用本规定。     本规定所称特殊建设工程,是指本规定第十四条所列的建设工程。     本规定所称其他建设工程,是指特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。村民自建房不能提供由专业设计院的完整设计,及有施工资格的施工单位的建筑,不能进行建筑审核验收,也就不能进行消防审查验收

    0 0 2023-03-30 11:19

  • 食堂等餐饮建筑的室内消火栓设计流量
    发表评论: 表3.5.2中人防工程中,商场、餐厅、旅馆、医院为一类在民用建筑中分为旅馆:商店、图书馆、档案馆等;病房楼、门诊楼等三类。对比火灾危险性,可燃物数量,人员数量等,个人认为餐饮建筑按商店来考虑室内消火栓流量比较合适。工程实际中,大多数餐饮场所都是设置在大型商业综合体内,或者是商场内加改建。使用商店的室内消火栓流量较方便。

    1 0 2023-03-30 09:04

  • 加油站罩棚电力线
    发表评论: 估计不行见汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-20214.0.4 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于表4.0.4的规定。

    0 1 2023-03-29 10:43

  • 住宅下部储存室疏散楼梯间在首层的疏散门宽度要求
    发表评论: 见建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.4 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定:     1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;     2 住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m,当住宅建筑高度不大于18m且一边设置栏杆时,室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.0m,其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;     3 疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m;     4 净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道,应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。

    0 0 2023-03-29 08:55

  • 防火门是否必须朝疏散方向开启
    发表评论: 储藏间应符合下面规范6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:     1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。变配电室内民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 >8.3.1.66 变压器室、配电室、电容器室的出入口门应向外开启。

    0 0 2023-03-29 08:51

  • 建筑内防火子母门,母门安装闭门器,子门插销固定不开启,子门还需要安装闭门器顺序器么?
    发表评论: https://b.1190119.com/article-153.htm子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!子母门应用最大问题在于疏散宽度,其他问题都是相关问题

    0 0 2023-03-29 08:43

  • 避难层分割出物业用房
    发表评论: 在GB50045-2005中是没有任何问题的在最新的GB50016-2014(2018)中要同时考虑大量的相关问题不影响疏散(避难层中转疏散需要独立)面向灭火救援场地防排烟问题防火分隔等等。

    2 0 2023-03-29 08:39

  • 应急照明能否兼做日常照明
    发表评论: 可以,有这种类型的灯具产品日常作常明灯,发生紧急情况时,切换到应急电源供电系统

    1 0 2023-03-26 10:58

  • 高层住宅灭火器配置要求
    发表评论: 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。

    0 0 2023-03-13 14:18

  • 自动喷水系统
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 施行日期:2 0 1 4 年5 月1 日4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:    1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。    2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。    3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

    0 0 2023-03-13 14:16

  • 厨房防火门设置
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:      5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;

    0 0 2023-03-12 10:20

  • 厂房消防验收的规定
    发表评论: 可能有这方面的问题。例如,原验收备案功能丁戊类厂房,新公司使用时,改装为丙类厂房或仓库,改变使用功能,依据为《消防法》第十至十四条 及相关建筑法规

    0 0 2023-03-12 10:18

  • 商品房住宅临时用电可以通过消防验收吗?
    发表评论: 建设工程消防设计审查验收管理暂行规定(建设部令〔2020〕第51号)十八条 现场评定应当依据消防法律法规、国家工程建设消防技术标准和涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计审查意见,对建筑物防(灭)火设施的外观进行现场抽样查看;通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。    现场评定具体项目包括:    (十四)消防电气,应当包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目;临时用电无法确保消防电源功能,一般不能进行消防验收。

    0 0 2023-03-12 10:11