消防网友78337 2023-04-23 16:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
4.6.7 各类场所的火灾热释放速率可按本标准第4.6.10条的规定计算且不应小于表4.6.7规定的值。设置自动喷水灭火系统(简称喷淋)的场所,其室内净高大于8m时,应按无喷淋场所对待。
增设水炮自动灭火系统的厂房一般按
固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-2003
3.0.2 设置在下列场所的固定消防炮灭火系统宜选用远控消防炮系统: 1 有爆炸危险性的场所; 2 有大量有毒气体产生的场所; 3 燃烧猛烈,产生强烈辐射热的场所; 4 火灾蔓延面积较大且损失严重的场所; 5 高度超过8m,且火灾危险性较大的室内场所; 6 发生火灾时,灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。
所以热释放速率Q(MW)取8.0。
潘天坤 2024-07-09 08:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
厂房区域是多高呢?热释放速率可能取决于厂房的空间净高和设置的自动灭火系统形式
如果是空间净高为8米及以下的厂房,已经设置了自动灭火系统,那么热释放速率一般为2.5
如果是空间净高大于8米的厂房,房间按照高大空间场所设计了湿式灭火系统,加大了喷水强度,调整了喷头间距要求,且采用了符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有效喷淋灭火措施时,该火灾热释放速率也可以按有喷淋取值。有个点就是水炮自动灭火系统(规范可能不是这么称呼的)是否属于符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有效喷淋灭火措施,是否加大了喷水强度,调整了喷头间距要求可能还得讨论下
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.7条的条文说明提及:根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084,一般情况下,民用建筑和厂房采用湿式系统的净空高度是8m,因此当室内净高大于8m时,应按无喷淋场所对待。如果房间按照高大空间场所设计的湿式灭火系统,加大了喷水强度,调整了喷头间距要求,其允许最大净空高度可以加大到12m~18m;因此当室内净空高度大于8m,且采用了符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有效喷淋灭火措施时,该火灾热释放速率也可以按有喷淋取值