
张冬华 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
如何答复“消防车不能进入地下车库救援”的问题
发表评论: 没有规范说消防车要进去地下车库。而且地下车库规范要求高度消防车根本进不来
2025-09-27 12:15
-
这个养老院需要设喷淋和报警吗
发表评论: 需要!可以设置简易喷淋
2025-08-03 12:07
-
喷头末端支架
发表评论: 不用加!
2025-06-02 16:21
-
镁棒火灾危险性为乙类吗?若不属于,火灾危险性为哪一类,厂房建设需求是什么
发表评论: 根据GB51270-2017,仓库应该这么设置。生产储存没有明确火灾危险性。按照不低于二级,只有甲类才不低于二级。但是他这防火分区不好划分,按照他这要求,防火分区面积又远大于甲类。我之前检查过镁锭仓库,他们按照丁类处理的。目前我没有找到明确依据
2025-03-03 22:38
-
请教各位老师,走道一端只有一扇窗户,窗户面积够2%,最远端距离小于30米,是否能够做自然排烟,谢谢
发表评论: 看看你走廊两侧房间有没有设计排烟?
2025-03-03 22:04
-
公寓可能属于住宅吗?还是纯粹的公共建筑
发表评论: 50016宿舍、公寓不同于住宅建筑,其防火设计要按照公共建筑的要求确定。写的很清楚住宅规定义住宅术语是家庭使用。意思是你结婚用的!光棍就公寓就够了
2024-10-02 08:11
-
走道两侧隔墙上的窗户是否要做乙级防火窗
发表评论: 不需要!玻璃幕墙需要防火玻璃。规范只对墙体耐火极限提出要求
2024-08-27 08:08
-
仓库防火分区的划分
发表评论: 仓库的定性不是按层,而是按栋。
2024-08-14 07:34
-
什么情况下可以取消上喷?
发表评论: 可能他用的51348第8.7.3的规定,当电缆与供暖通风、给水排水管道在共同沟内敷设时,电缆宜单独敷设安装在一侧,当布线条件只能同侧布置时,电缆应在暖通风管下方、给水排水管上方敷设。
2024-07-05 19:00
-
关于强电井的自动灭火设施
发表评论: 没有相关要求,强电井设置火灾探测器即可
2024-06-13 15:27
-
公寓入户门采用子母门时,母门净宽是否有设计要求?
发表评论: 子门没有闭门器的话,不计算入宽度
2024-06-05 09:53
-
防火规范图示5.5.17图示7的小房间墙体耐火极限是否有要求
发表评论: 不用,若认为是不同的房间,那么这就涉及到穿套疏散不符合规范要求了,只能认定该小房间为多功能厅的一个功能隔间,与多功能厅属于一个房间。
2024-06-05 09:48
-
消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
发表评论: 消防控制室保持温度用的,冬季采暖用水暖散热器也算是为消防控制室服务服务的设备,所以可以穿越
2024-06-05 09:33
-
框架装置构筑物在已有火灾报警按钮的情况下,干式消火栓箱内是否还需要设置消火栓按钮?
发表评论: 7.1.6 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定: 1 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s; 2 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮; 3 在系统管道的最高处应设置快速排气阀。根据第二条,你这没有电磁阀等,不需要设置
2024-06-01 11:44
-
氨压缩机厂房与氨火炬防火间距的问题请教
发表评论: 化工规60米,50183是120米,都是可能有液体。没有液至少30米。你这明显不够啊
2024-05-12 09:57
-
1、楼梯间消火栓明装是否违反建规6.4.1-3楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物?
发表评论: 我认为不算!楼梯间消火栓是设置在梯段处的话,就算!平台上不会影响实际疏散宽度
2024-02-12 20:53
1