  • 没有启动气瓶的管网式IG541灭火系统!
    发表评论: 理论上可以,不过有几个问题需要考虑,我是怎么理解的一个灭火剂瓶组启动后ig541药剂进入集流管,然后通过接头8mm的铜管接到其它瓶组的先导阀启动,每一个灭火剂瓶需要小管连接起来,剩下多余的去灭火防护区1.IG541压力为15mpa,铜管顶不顶了2.只能保护一个防护区3.操作位置有点高,目前没怎么见灭火剂瓶带启动装置的瓶头阀

    0 0 2025-09-28 11:27

  • 七氟丙烷系统按下“紧急启动按钮”时,是否会有30s的延迟
    发表评论: 一般厂家出厂是会有30s的延迟,但是可以设置0-30s,但是一般建议不要动,因为按下启动按钮会一直报警,这30s是让人撤离,七氟丙烷还是有部分毒害的

    0 0 2025-04-10 11:48