消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

高山流水2024

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 工业厂房机柜间,控制室需要应急照明和疏散指示吗?
    发表评论: 防火通规:10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:     1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;     2 丙类仓库,高层仓库;     3 公共建筑;     4 建筑高度大于27m的住宅建筑;     5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库;     6 平时使用的人民防空工程;    7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台;    8 城市交通隧道、城市综合管廊;     9 城市的地下人行通道;     10 其他地下或半地下建筑。 10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:    1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;     2 观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口;     3 建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口;     4 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;     5 地铁工程中的车站公共区,自动扶梯、自动人行道,楼梯,连接通道或换乘通道,车辆基地,地下区间内的纵向疏散平台;     6 城市交通隧道两侧,人行横通道或人行疏散通道;     7 城市综合管廊的人行道及人员出入口;    8 城市地下人行通道。综上:高层丁类厂房内需设置。

    1 1 2025-08-15 15:37

  • tx3212输入输出模块,调自动就一直输入反馈
    发表评论: 应该是自动控制回路的线接错了,排除设备本身的故障,可能是常开接成常闭了,或者常开触头没有弹开。

    0 0 2024-12-13 16:38

  • 消防稳压罐罐顶部压力表显示多少压力为合格
    发表评论: 有稳压系统,最不利点静压应不小于0.15MPa。因此,顶部压力表值取决于,最不利点消火栓静压是否达到0.15MPa,单看这个压力表显值是没有意义的。

    0 0 2024-09-04 16:08

  • 消火栓立管上能开机械三通吗
    发表评论: 短管可以,但开口不应大于立管半径。支管不行,规范对支管连接明确了应采用沟槽式。

    0 0 2024-09-04 16:01

  • 疏散指示牌的电压类型
    发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018,3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定: 1)应选择A型灯具;  2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具; 3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。办公楼属于公共建筑,应选择A型(36V及以下)灯具。只有未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所才可选择自带电源B型灯具(即AV220V)。当然,建议你们看看设计图纸,如果设计为220V的,则不属于施工的问题,而是设计方的问题。

    0 0 2024-08-21 16:44

  • 楼梯间首层通往室外的门属于首层疏散外门吗
    发表评论: 楼梯间首层通往室外的门是属于首层疏散外门。其净宽度当然不能影响疏散宽度,通规里,除特殊情况的都需要不小于1.1米。

    0 0 2024-08-21 16:29

  • 在消控室24h有人值班情况下,火灾报警主机能不能在手动位,可以的话也没有依据。
    发表评论: 建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010,5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:a) 实行每日24h值班制度。b) 每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人。c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。据以上,满足上述条件下,可以将报警主机置于手动状态,一旦有火情,需立即转自动。通常在日常生活中,许多消控室都是将报警主机置于手动状态,但监管要求,均需处于自动。

    1 0 2024-08-21 16:13

  • 两家公司合用消防控制室
    发表评论: 的确,你这个距离太远了,应以当地设计部门的建议为准。

    0 0 2024-08-13 16:27

  • 两家公司合用消防控制室
    发表评论: 的确,你这个距离太远了,应以当地设计部门的建议为准。

    0 0 2024-08-13 16:26

  • 消防设施配置和设置有什么区别
    发表评论: 按字面理解:配置,偏向于按规范标准做设计。设置:偏向于现场实际的设施情况。(个人理解,仅供参考)

    0 0 2024-08-08 16:02

  • 两家公司合用消防控制室
    发表评论: 可以。主要考虑以下几点:1.合用的消控室,防火等级、防火分隔以及主机的布局要符合规范要求;2.另一家的消防主机迁移后,实际放线距离应考虑信号衰减,或增加信号中继;个人意见,仅供参考。

    1 3 2024-08-07 15:59

  • 雨淋系统的设置:雨淋系统能使用消火栓的给水系统吗?
    发表评论: 应按计算后的总流量确定。比如:建筑消火栓设计流量是A1 L/S,雨淋系统设计流量是A2 L/S,现有消防泵额定流量能满足A1+A2,且还应满足一次性火灾,二者同时用水流量的情况下,才可以合用。个人理解,仅供参考。

    0 0 2024-08-06 16:17

  • 宾馆卫生间是否需要上喷淋
    发表评论: https://b.1190119.com/article-2798.htm

    0 0 2024-08-06 15:38

  • 未联通疏散通道的阳台能算安全出口吗
    发表评论: 当然不能上锁

    0 0 2024-07-12 16:08

  • 未联通疏散通道的阳台能算安全出口吗
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:     1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;     2 建筑面积大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;     3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。根据以上,个人理解:阳台互通,是相互借用了相邻防火分区作为安全出口,且阳台的设计更有利于防烟。需要注意的是疏散净宽度和疏散距离要满足要求。

    0 2 2024-07-09 15:55

  • 消火栓和自动喷水灭火系统
    发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >12.0.5 采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只,或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。

    1 0 2024-07-09 15:16

  • 独立建造的柴油发电机房有哪些要求?
    发表评论:  建议参考: 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019,6.1 自备柴油发电机组建议参考: 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019,6.1 自备柴油发电机组

    1 0 2024-06-11 15:33

  • 住宅地下储藏室自然排烟窗井共用问题
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。由此可见,应按每个防烟分区建筑面积的2%进行计算,最后相加后作为共用中间窗的面积。4㎡还是2㎡,是防烟的自然通风范畴,不属于排烟范畴。

    0 1 2024-06-02 16:06

  • 工业建筑中的生产辅助用房如何定性?
    发表评论: 属于办公用房,按民用建筑中的多层公共建筑对待。

    0 0 2024-06-02 15:23

  • 两个厂区消防水管网是否能够共用
    发表评论: 两个厂区,应考虑2个起火点同时起火,因此,应考虑泵的额定流量、管网的管径、水池和水箱的容量等因素,符合条件才可以,否则应各建一套水系统。

    0 0 2024-06-02 15:08

积分
27
提问
3
回答
24

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭