  • 5层18米中学教学楼,2至5层每层均设置2个消防救援窗,需要设置消防登高面吗?
    发表评论: 不需要,只有高层需要

    0 1 2025-09-25 15:35

  • 仓库设置中间仓库
    发表评论: 3.3.6 本条第2款为强制性条款。甲、乙、丙类仓库的火灾危险性和危害性大,故厂房内的这类中间仓库要采用防火墙进行分隔,甲、乙类仓库还需考虑墙体的防爆要求,保证发生火灾或爆炸时,不会危及生产区。     条文中的“中间仓库”是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。中间仓库不仅要求靠外墙设置,有条件时,中间仓库还要尽量设置直通室外的出口。     对于甲、乙类物品中间仓库,由于工厂规模、产品不同,一昼夜需用量的绝对值有大有小,难以规定一个具体的限量数据,本条规定中间仓库的储量要尽量控制在一昼夜的需用量内。当需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油,每昼夜需用量只有20kg,可适当调整到存放(1~2 )昼夜的用量;如一昼夜需用量较大,则要严格控制为一昼夜用量。中间仓库是为了厂房服务的场所,你所说的连中间仓库都不算。

    1 0 2025-08-22 16:28

  • 柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
    发表评论: 发电机房内等于是储油间进入了设备间,个人认为需要设置自动切断阀

    0 0 2025-08-02 14:14

  • 这个养老院需要设喷淋和报警吗
    发表评论: 本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施 。单栋18位老人的养老院不需要火灾自动报警和自动灭火系统。

    0 0 2025-08-02 14:10

  • 安全出口可以设置在房间内吗?
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022  7.1.2 建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。

    1 0 2025-07-26 09:06

  • 关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
    发表评论: 1、可行,控制柜防护级别IP55。2、不可行,控制柜要求防护级别IP55,防尘防水,防火泥封堵无法达到防护级别要求。3、需要设置电话分机。4、不是指的调试记录,是指这两个系统没有调试好,不具备正常使用功能。5、消防控制室需要具备水池、水箱远程水位显示功能,还需要具备高、低水位报警功能,消防水池也要设置就地水位显示装置,一般设置在水泵房内,也就是说消防水池或水箱必须要有就地水位显示及消防控制室远程水位显示的功能,2个都要具备。6、应该指的蓄电池。7、溢流口要低于进水口。8、需要,救援窗有要求,1mX1m,距地1.2m,安全玻璃及标识等要求。9、指的疏散走道,需核实设计图纸看具体是哪个走道宽度不足。10、感觉是导轨两侧临空,有没建筑结构保护的意思。个人观点,仅供参考

    2 0 2025-07-26 08:56

  • 整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
    发表评论: 8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑。

    2 0 2025-07-26 08:37

  • 【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?
    发表评论: 这个是湿式系统还是与作用的?我认为湿式或预作用系统这个位置得用直立型喷头。

    0 0 2025-07-19 11:12

  • 汽车库坡道防火分隔问题
    发表评论: 老师,这个坡道入口处的防火卷帘耐火完整性要求几个小时呢?

    0 0 2025-07-15 14:10

  • 灭火器维修
    发表评论: 每个地方解释都不一样,看当地消防队咋要求吧,有的说可以不用修,有的说还得修。没有什么官方的解释

    0 0 2025-07-14 20:01

  • 自动跟踪定位射流装置的启泵问题
    发表评论: 谢谢

    0 0 2025-07-14 18:42

  • 排烟口打开问题
    发表评论: 一个防烟分区的两个感烟动作后,该防烟分区内所有排烟口都要开启,如果该排烟系统跨多个防烟分区,那么仅开启感烟动作的防烟分区所有排烟口,其余防烟分区的排烟口均处于常闭状态;打开一个常闭排烟口,连锁启动排烟风机后,此防烟分区的其他排烟口不会打开。

    0 1 2025-07-12 14:52

  • 地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
    发表评论: 可以自然补风

    1 0 2025-07-08 15:22

  • 喷头距墙最小距离
    发表评论: 10公分

    0 0 2025-07-07 16:56

  • 占地面积大于1500平方米,总面积大于3000平方米的注塑车间,要设置自动喷水灭火系统吗?
    发表评论: 需要

    0 0 2025-07-07 16:49

  • 风机启动方式.
    发表评论: 专线不就指的多线吗

    0 1 2025-07-07 16:39

  • 电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
    发表评论: 不需要

    0 0 2025-07-05 14:59

  • 【图】报警阀前面的是什么阀门?
    发表评论: 先导式减压阀

    0 0 2025-07-05 14:56

  • 请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以
    发表评论: 6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:      1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。      2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。      3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

    1 1 2025-06-20 11:22

  • 常闭式排烟口
    发表评论: 依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。

    1 0 2025-06-20 10:47