“允许误差”的争议-消防验收合格判定标准!

发布时间:2024-07-17 16:56消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:消防技术标准中的“距离、高度、宽度、长度、面积、厚度”等实际参数偏差(误差),应符合相关工程建设标准的规定,不能简单的认为消防验收项目的允许误差均为5%。

    当受制于现场实际施工条件,难以满足尺寸精度要求时,允许存在偏差。该偏差的允许值,除满足消防技术标准规定外,还应满足各工程建设专业(建筑、结构、装饰装修、水、电、采暖通风等)质量验收标准的要求,不得影响使用功能和消防安全。当涉及消防技术标准的控制性指标时(比如最小净宽度等),允许偏差不宜超过1%。

    工程设计时,应预留合适的安全系数,需要考虑不同施工和装饰工艺可能导致的实际偏差,包括装饰结构及面层等。尤其在疏散走道、疏散楼梯、疏散楼梯间及前室等人员汇集的通道部位,最小净宽度指标等应予足额保证。

争议由来:

    有观点认为,现行消防技术标准未明确“距离、高度、宽度、长度、面积、厚度”等的数值误差(偏差)要求。依据《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十九条规定,消防检测验收中的合格判定标准可以是“规定参数±5%”。比如,《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第7.1.4条规定的疏散出口门的最小净宽度可按规定值的0.95计,即允许为0.8×0.95=0.76m;第7.1.18条规定的汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离可按规定值的1.05计。

参考建议:

    该观点存在一定误区,解说如下:

    (1)该观点的主要依据为《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十九条“有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的,误差不超过5%,且不影响正常使用功能和消防安全”。该规定是指受制于现场实际施工条件,难以满足尺寸精度要求时的允许偏差该偏差的允许值,除满足消防技术标准规定外,还应满足各工程建设专业(建筑、结构、装饰装修、水、电、采暖通风等)质量验收标准的要求,不得影响使用功能和消防安全具体应用,应结合设计指标、标准要求等因素确定,比如:

    ① 当“设计图纸标示的数值”采用标准规定的控制性指标时,允许偏差不宜超过1%。示例:设计图纸标识的宽度和高度和正好为规范要求的最小净宽度和最小净高度,这时的允许偏差不宜超过1%

    ② 当“设计图纸标示的数值”优于标准规定的控制性指标时,偏差值可按不超过5%控制。示例:设计图纸标识的出口宽度大于最小净宽度要求和按疏散人数计算所需的净宽度,在偏差不会影响使用功能和消防安全的情况下,可允许偏差不超过5%。注:当偏差超过5%时,需取得设计许可

    (2)工程设计时,应预留合适的安全系数,需要考虑不同施工和装饰工艺可能导致的实际偏差,包括装饰结构及面层等。尤其在疏散走道、疏散楼梯、疏散楼梯间及前室等人员汇集的通道部位,最小净宽度指标等应予足额保证。

    (3)补充说明:工程设计中,当与消防相关的标识尺寸为结构尺寸时,有必要明确装饰完成后的净尺寸指标,并依据以上原则进行验收合格评定判断。 

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

“允许误差”的争议-消防验收合格判定标准!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读