消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

高层住宅户内火灾探测器与系统连接方式的探讨

发布于:2021-02-06 23:12

本人在工作实践中发现在户内设置火灾探测器的高层住宅建筑中,不论设计图还是实际施工中并没有将各户内的探测器分户布线,而是将户内的探测器与公区的火灾自动报警系统信号线直接相连,有些项目甚至存在两户户内的报警线路直接相连的情况。

这种布线方式容易在装修后造成火灾自动报警系统的大面积破环从而产生重大消防安全隐患;并且使得责任难以认定,给后期的消防安全管理带来很大的困难。

经查阅现行规范,发现与之相关的规范条文仅有

1、《建筑设计防火规范 GB50016-2014》(2018年版)第8.4.2条,建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。

2、《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第7.2.1条,A 类系统的设计应符合下列规定:住户内设置的家用火灾探测器可接入家用火灾报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器。

而且在《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》和《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》中关于布线的条款也均未对户内线路的连接方式做出具体的要求。

因此现行设计与施工实践中的做法并不违反规范要求,但是这种做法使得后期户内装修造成系统整个回路故障的现象无法避免,因为家装的施工者不具备消防报警系统的知识,在装修过程中做不到规避线路和成品保护,而且由于家用火灾探测器的安装位置与照明灯具的安装位置重叠,业主和家装施工者也会对火灾报警系统进行破坏。

综上所述笔者认为应对高层住宅的户内布线方式进行规范。根据笔者的工作实践经验,可以采用在每层设置接线端子箱、各户内线路分别独立从端子箱引出并且每户设置一只总线隔离模块的方式。这种布线方式可以最大限度的降低户内设备及线路故障对整个系统的影响,而且也更便于明确责任和后期的消防安全管理。

个人想法存在疏漏的地方还请各位专家指正。


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 4

金胖 2021-02-13 17:20 60 [回复]举报

我们在使用当中也出现了这样的问题,塔楼的户内火灾报警线路,主要是烟感。在设计和施工时,各户内线是暗埋相通的,而没有使用鱼骨排的布线方式。一旦发生短路,基本无法解决。因此高层户内的火灾报警线路应该采用鱼骨排的布线方式,一户一条支线较为合理。至于总线隔离器,个人感觉其实没必要使用那么多。合理的布线方式便于查找和解决问题。

老消火栓 2021-05-06 10:10 00 [回复]举报

这点太符合实际了。确实是在日常生活管理中存在的突出问题。希望相关决策人员在规范编制过程中引起重视。

FIRER 2021-05-07 17:00 00 [回复]举报

施工单位省线,包工头省人工,就这现状




黄辉 2022-01-08 09:32 00 [回复]举报

学习!

关闭

关闭

手机APP下载