全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防老胡 2023-04-28 11:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不绝对,随着消防科技的进步以及项目功能需要,排烟系统排烟防火阀也会有不同的设计状态。一当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;二当设置普通的常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀(或者在常开排烟防火阀前端常开电动阀,用排烟防火阀或电动阀的动作反馈信号开启来联动风机开启);当设常闭性专用排烟口时,则排烟支管上布设排烟防火阀;
规范只是一个笼统的概念,风管上的排烟防火阀就是起到一个平时排烟作用,当防护区域火势扩大,烟气温度超过280℃时,切断与其他防火分区或防烟分区或楼层的风管火势蔓延通道。由于人防或高大空间或者汽车库等场所在设置防排烟系统时,一是为了控制方便,二是为了节约成本,三是事故排风、尾气排风、战时排风等和机械排烟系统共用系统时,就衍生出了常闭排烟防火阀到概念。大的概念是统一的,不影响对规范的理解和应用。