消防救援登高场地与单元出入口在同侧
发表评论: 理论分析一下:如果 登高场地和出入口在同侧,发生火灾的时候,一边救援,一边不断从单元出入口逃出人来,这不制造了更多混乱,难免会影响救援
2021-11-20 12:57
-
如何在不启动泵的前提下启动远程启泵功能?
发表评论: 把泵的电源拉掉,你想怎么启都启不了了
2021-11-20 12:51
-
爆炸危险区域划分
发表评论: 在相邻企业范围内,这个只是界限问题,建规规定防火间距和防火间距的计算方式,满足防火间距就行了
2021-11-20 12:43
-
多层住宅设有消火栓系统,建筑长度大于21m
发表评论: 不用设,可以参考建规8.4
2021-11-10 14:42
-
主分消控室的关系
发表评论: 自动报警系统设计规范3.2.4.22 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
2021-11-06 11:45
-
求助:建筑小区多栋楼,同一个地下车库,地上每栋楼算单体吗?
发表评论: 单座建筑是指地下室投影线范围内的所有建筑,包括地下室。
2021-11-05 08:08
-
设计工作压力
发表评论: 设计工作压力满足最不利点处工作压力
2021-11-04 20:48
-
超高层分区供水如何确定室内栓的压力。
发表评论: 每个分区单独确定最有利点和最不利点
2021-11-04 18:11
-
防火分区划分
发表评论: 地下地上建筑面和不大于500平可划分一个防火分区,超过500的地下,地上按规范分别划分。
2021-11-04 16:28
-
丁类生产车间占地面积大于10000,分成多个小于5000的房间是否需要设置排烟设施?
发表评论: 需要设置排烟设施,具体根据实际情况按规范要求设置,不是一两句文字可表述清楚的。如果想不设,将厂房划分成建筑面积小于5000的几个厂房
2021-11-04 16:05
-
关于 上海建筑防排烟系统设计标准 DG/J08-88-2021 自然排烟问题
发表评论: 排烟量和空间高度有关系,.理论上400平和600平的有效排烟面积、补风面积可以一样
2021-11-04 15:16
-
5.0.4条货架内喷头设置位置在什么高度呢?是不是与5.0.8条矛盾?
发表评论: 5.04条是货架储物高度,5.08条是货架内喷头安装高度。
2021-10-21 15:36
-
请问高压变电站设置了气体灭火系统,高压变电站入口有门禁,这个门禁需要和气体灭火系统联动吗?
发表评论: 4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识这是民用建筑的,工业建筑的印象没有
2021-10-21 15:22
-
关于敞开式外廊和楼梯间的形式
发表评论: 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间: 1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑; 2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; 3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑其它依照规范该怎样设就怎样设
2021-10-21 14:55
-
关于敞开式外廊与防排烟系统
发表评论: 楼梯间要设置机械加压送风系统
2021-10-21 14:40
-
请问高压变电站设置了气体灭火系统,高压变电站入口有门禁,这个门禁需要和气体灭火系统联动吗?
发表评论: 没有联动要求,但要求在发生火灾时能顺利打开
2021-10-15 17:24
-
关于改造的展览厅是否应当增设喷淋?
发表评论: 你这个楼上应该是住宅吧,原来首层是商业服务网点,你把首层打通后,改变整座建筑的性质了。。
2021-10-13 10:38
-
避难间的设置
发表评论: 5.5.32 建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定: 1 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗; 2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h很明显是每一户都要有这么一间房。
2021-10-06 14:21
-
建筑的分类
发表评论: 25米是不是建筑高度?有时候答案也有错的,自己把握就好
2021-10-06 14:15
-
食品加工厂要设喷淋吗?
发表评论: 首先要判断厂房的火灾危险性,4000平丙类以上一般都是要设喷淋
2021-10-06 14:10