总平面图布置
发表评论: 可以贴邻建造。可采用以下两种措施:1、相邻较高一面采用无门窗洞口的防火墙进行分隔。2、两座建筑的耐火等级均不低于二级,相邻较低一面采用无门窗洞口的防火墙,屋顶无洞口,且屋顶的耐火极限不低于1.00小时。
2022-02-08 09:32
-
排烟防火阀
发表评论: 排烟防火阀温度达到280°时温控自动关闭。电动关闭指的是消防控制室总线控制盘手动关闭,前提是该排烟防火阀具有电动关闭功能,大部分排烟防火阀不具有电动关闭功能,是靠温控释放自动关闭。这里的电动关闭指的就是远程手动关闭,说法不一样,意思一样。
2022-02-07 11:09
-
请问2015年5月1日前验收备案的高层住宅,每层公共部位面积不足100平米,按照《高规》和灭火器规范要求,灭火器是否需要配置?如需配置,应该怎么配呢?
发表评论: 高层住宅应配置灭火器,需要至少配置1具1A的手提式灭火器。
2022-02-07 10:49
-
地下汽车库划分防火单元后的疏散问题
发表评论: ,但各防火单元内的最不利点通过疏散门到达本防火分区的最近安全出口距离应≤60米(设有自动灭火系统),每个防火单元内的连通疏散门不应少于2个。
2021-05-28 12:30
-
住宅建筑外墙单元之间开口距离小于1米
发表评论: 必须设置突出外墙不小于0.6米的隔板。如果开口设置防火窗,其耐火极限和燃烧性能满足相应耐火等级建筑外墙的要求,可以不设置隔板。
2021-05-28 11:49
-
老年人照料设施。
发表评论: 按照该建筑主要用途确定其建筑分类,该形式不属于独立建造的老年人照料设施。
2021-05-28 10:21
-
280度防火阀连锁停排烟风机和补风机
发表评论: 1、应通过排烟风机入口处的排烟防火阀至排烟风机控制柜之间设置的直接控制线路(硬线)实现。 2、图示中仅在手动控制盘至排烟风机以及排烟风机入口处的排烟防火阀至排烟风机之间设置直接控制线路,其他阀门、风口均由消防模块实现控制与联动。 3、这里的联动控制风机停止就是习惯表述上的连锁控制,因为规范并无连锁概念。
2021-05-28 09:53
-
配电柜在消防栓旁正好300MM,是否符合标准
发表评论: 不宜安装在一起,如果漏水会造成断电或漏电事故。如必须安装,配电柜防护级别应不低于IP55。
2021-05-26 11:32
-
阻燃pvc生产场所是丙类还是丁类?
发表评论: 原材料和产成品燃烧性能均为难燃性,生产工艺一般为热压成型,应定性为丁类。
2021-05-26 11:15
-
请问各位老师,防火门上的防火插销是否需要安装
发表评论: 没有要求可以不装。防火插销用于固定双扇或多扇防火门相对固定一侧的门扇上。
2021-05-26 10:55
-
扩大前室将大厅包括在内,该大厅能否摆放家具
发表评论: 扩大前室只能用于人员疏散,不得存放可燃物或用于其他用途。
2021-05-25 10:06
-
疏散走道宽度
发表评论: 疏散走道总净宽度是该防火分区总人数按照百人疏散指标计算所需的疏散总宽度;疏散走道净宽度指的是通过该走道疏散的人数所需的最小疏散宽度;疏散走道净宽度之和不应小于该防火分区所需疏散总净宽度。
2021-05-25 10:02
-
风管穿越防火隔墙和防火墙时,2米范围防火处理
发表评论: 建规6.3.5强条
2021-05-25 09:36
-
二类高标准层是否可以不需要疏散指示和层号灯
发表评论: 按照《民用建筑电气设计标准》设置疏散照明的民用建筑应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光疏散至标志,并采用“安全出口”作为指示标识。楼梯间按照建规规定可以不设置灯光疏散指示标志。
2021-05-24 11:45
-
公共建筑局部设置自喷,疏散距离增加吗?
发表评论: 局部设置自喷疏散距离不得增加,全部设置自喷指的是整栋建筑物。
2021-05-24 10:50
-
电子产品生产车间&仓库内,疏散通道的宽度?
发表评论: 车间内疏散通道应根据实际疏散人数按1.00米/百人计算且不宜小于1.40米,仓库内由于人员少规范并没有具体规定,应结合实际情况确定且不宜小于1.1米。
2021-05-06 09:47
-
锂离子电池包的仓库火灾危险性的确定
发表评论: 属于丙类2项
2021-05-06 09:30
-
关于警玲常响
发表评论: 可能原因:1、湿式报警阀阀瓣变形或者密封垫损坏,也有可能夹杂了杂质致使报警阀无法复位。2、排除第一条原因外,有可能报警阀本身质量问题需要更换。3、系统侧管网漏水严重也可能导致警铃报警。
2021-04-28 11:14
-
应急照明与疏散指示设计规范
发表评论: 应急照明可以安装在安全出口或疏散门的上部、顶棚或墙面上。安全出口的疏散指示标志安装在安全出口内侧墙面的中间位置,离门框上口不应大于200cm。
2021-04-28 11:00
-
儿童活动场所内的迷宫区域
发表评论: 应按房间内任一点至最近直通疏散走道的疏散门的直线距离不小于9米(11.25米,该建筑全部设置自动喷水灭火系统保护时)设计,楼梯梯段距离按水平投影1.5倍计算。
2021-04-28 10:50