灭火器的选配:110千伏的变压器房里要配灭火器吗?配二氧化碳灭火器是否合适?
发表评论: 问题1:需要配依据: 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: 1 A类火灾:固体物质火灾。 2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 3 C类火灾:气体火灾。 4 D类火灾:金属火灾。 5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。变压器房主要属于带电火灾,因此,应配置灭火器。问题2:同一规范:4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。