耐火二级的丙类库房加装的二层平台立柱是否需要涂防火涂料?
发表评论: 需要
2024-12-26 16:32
-
房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?
发表评论: 感觉你对设喷淋的面积翻倍的理解有误
2024-12-26 16:30
-
请问消防水炮应该是单独一管网到水泵房,不能跟喷淋管共用管网对吗?
发表评论: 不完全对,大于16L的叫炮,应该独立,小于16L的叫射流,可以共用。
2024-12-26 14:54
-
麻将室嵌套在台球厅里,台球厅按走道核对疏散距离的做法,到底可不可行?或者怎么计算稳妥一点?
发表评论: 按大空间疏散不行吗?
2024-12-25 17:25
-
当风机房设置于建筑内靠外墙一侧,且位于地上部分。机房外侧是否需要设置防火隔墙?
发表评论: 满足1200的窗槛墙不(设喷淋800),满足就可以不设了。
2024-12-24 10:18
-
消防箱进水管孔洞缝隙封闭有相关规范?
发表评论: 没有规范要求。箱体都不耐火,封堵也没意义。第一张图的做法是鲁班奖做法,就是美观的作用。
2024-12-23 13:47
-
当风机房设置于建筑内靠外墙一侧,且位于地上部分。机房外侧是否需要设置防火隔墙?
发表评论: 看看水平和垂直方向有没有火灾热辐射蔓延的风险,有就做2.0h的隔墙,没有就无所谓了。
2024-12-23 11:51
-
请问高层建筑的避难层,避难层1498平方米,除避难区外,该避难层的其他区域能否当办公用,之前设计图纸报住建局且通过(除避难区,其他区域为办公区),请问之前除避难层相关规定是如何规定的,求解。
发表评论: 刚接触过一个超高住宅,避难层分两部分,一部分是住宅,一部分属于避难层的避难区和设备区,采用防火墙完全分隔,也是通过了住建部门的审核。你的是公建,不确定是不是也可以这样做,但是你要在避难层占用避难区或设备区改为办公用途肯定是不行的。
2024-12-23 11:47
-
主副消防中控调换需要报备么?
发表评论: 首先找设计院出主副控制室的调换方案,找审图公司审图,找住建部门做设计备案,然后找施工单位施工。施工前向辖区应急救援大队报告消防系统停用的报告并提供预案,获得同意后开始施工,完成后向住建部门申请验收备案,如果是人密场所再向辖区救援部门申请检查。建议你悄悄的调换一下,保证功能能满足就行了。
2024-12-19 11:24
-
现场消防设备,比如排烟风机、送风机现场需要设置双电源
发表评论: 这可不是新要求,一直有规定,只是一直没说清楚末端切换的位置,所以早些年流行的做法就是在风机控制柜设置末端切换装置,GB51348-2019发布后的做法是在风机控制柜的上一级配电箱处设置双电源切换,风机控制箱不再设置末端切换装置了。
2024-12-19 11:10
-
地下室入口(地下室是车库)需要设置防火卷帘吗
发表评论: 你要是车库的出口与周围建筑防火间距不足时还得做卷帘,即使你坡道做喷淋了。
2024-12-17 17:29
-
26层北连廊住宅连廊位置防火门设置在这个位置是否符合规定?连廊连接处是否需要安装防火门?
发表评论: 个人理解,仅供参考。1、目前的做法没问题。户门为乙级防火门或者走道增加防火门,将户门与前室分隔,两种做法都可以。2、连廊处可以安装普通门、防火门,也可以不安装门,按你的图连廊处不能安装门了,否则前室的防烟没办法解决。连廊要安装门的话,陕西这边要求可双向开启的门。
2024-12-17 14:55
-
请问这种带连廊的布局算前室还是合用前室
发表评论: 个人理解,就是合用前室,如果连廊做楼梯的前室,变成前室穿套了。
2024-12-16 12:31
-
关于电缆防火封堵的一些问题
发表评论: 至于为什么是4米,可能是天津所做实验得出的或者是国外标准引用来的。
2024-12-13 14:10
-
关于电缆防火封堵的一些问题
发表评论: 因为热辐射的控制距离是4米,两侧各2米,类似还有如防火墙两侧开窗也是2米,防火阀两侧也是2米等等。
2024-12-06 14:07
-
地下车库的设备用房区可以设置车库吗
发表评论: 重新划分防火分区吧,设备区和车库肯定不能混在一起。
2024-12-05 11:30
-
排烟井出风口与建筑物之间的防火间距
发表评论: 6米
2024-12-05 11:28
-
幼儿园建筑首层楼梯可否按距出口15米控制
发表评论: 可以,但需要确认一下项目属地有没有关于幼儿园的特殊规范或规定。
2024-12-05 09:08
-
室外消火栓需要设置减压吗?
发表评论: 泵的扬程就限制了,不用减了。
2024-12-04 17:04
-
如图:柴油发电机房采用钢架彩钢板搭建,右侧为箱式变压器,这样做法是否正确?还需要保证防火间距吗?
发表评论: 你这做法我感觉得按18米考虑
2024-12-04 17:00