格栅吊顶下喷喷头安装挡水板,合格吗?
发表评论: 合格,格栅吊顶也属于障碍物,增加挡水板是可行性方案,如做成上下喷则更完美。7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板: 1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板; 2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。
2024-09-26 17:28
-
这个电气火灾安装探测器安装正确吗?
发表评论: 不正确,需负荷电缆穿过剩余电流互感器
2024-09-23 08:17
-
因为防火通规7.1.5条,走道清晰高度,排烟问题
发表评论: 跟贴学习,期待大神解惑。
2024-09-23 08:12
-
小区居民卧室安装的报警器
发表评论: 不属于消防安全范围,类似于医护、康养、入侵类信息警报系统
2024-09-13 08:40
-
消防管网上设置减压阀是强制性的吗
发表评论: 压力超过规定的范围,那减压设施就是必须要的了。
2024-09-11 10:02
-
各位专家,请问一下蒸汽发生器考虑泄爆的话,泄压比应取多少?
发表评论: 是否有安全生产方面的一些技术标准呢,建规是针对可燃气体、液体哦
2024-09-09 11:47
-
网络从机根治办法
发表评论: 你这是海湾的消防主机,可以对应查看使用说明书,或者直接与其技术员联系,进行指导。
2024-09-09 11:45
-
消防水池一定要求封闭吗
发表评论: 谢谢你的释惑,思路又开拓了一些
2024-09-09 11:44
-
火灾报警控制器的显示时间与实际时间应不超过多长时间,有规范要求吗
发表评论: 针对火灾报警控制器产品,老规范要求的是日计时误差不大于30S。在2025年即将实施的《火灾报警控制器 GB4717-2024》中,日计时误差不大于6S
2024-09-03 17:51
-
湿式报警阀压力开关可以躺着安装吗?
发表评论: 我了个擦咧,未审题,此题0分。
2024-09-02 15:05
-
石油库储罐区的室外消火栓,采用临时高压供水系统。那么,室外消火栓的出水压力要求达到多少满足要求?
发表评论: 先需要说明的是:室外消火栓的主要功能是为消防车提供水源的。另《石油库设计规范》已有明确要求了。你所提及的临时高压供水系统,按照高压消防给水系统设计。12.2.3 当石油库采用高压消防给水系统时,给水压力不应小于在达到设计消防水量时最不利点灭火所需要的压力;当石油库采用低压消防给水系统时,应保证每个消火栓出口处在达到设计消防水量时,给水压力不应小于0.15MPa。另从你的表述中,推测是消防冷却水系统设置的移动式消火栓,那么,它的出水压力就要取决于储罐高度、水枪喷嘴处所要求的压力及水带压力损失综合确定的。拙见,仅供参考。
2024-09-02 10:53
-
两只手报可以联动消防系统吗?
发表评论: 参考《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》和《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》
2024-09-02 10:42
-
请教一下应急照明实际的照度计算方式
发表评论: 用照度计,在测试的点进行测试,得出的数据就是实际照度,对比标准要求的照度要求,进行判定。
2024-09-02 10:41
-
湿式报警阀压力开关可以躺着安装吗?
发表评论: 湿式报警阀要靠阀瓣的自重压住报警管路的进水孔的,建议去拆开一个湿式报警阀看看内部结构。
2024-09-02 08:25
-
湿式报警阀压力开关可以躺着安装吗?
发表评论: 不可以,湿式报警阀阀瓣的开启和关闭结构决定了。
2024-08-30 12:31
-
建筑层高30米选择那种火灾探测器
发表评论: 有点难搞哦,灰尘很重的场所,又是高大空间,光束感烟也不适用、火焰探测也不适用、感烟探测器也不适用、感温探测器又受高度限制。
2024-08-29 10:00
-
超过600V的电气火灾,不能使用二氧化碳灭火器扑救,出自哪个规范?
发表评论: 《电力设备典型消防规程》F.3二氧化碳灭火器 F.3.1 二氧化碳灭火器适用于扑灭可燃液体火灾、可燃气体火灾、 600V 以下的带电 B 类火灾,以及仪器仪表、图书档案等要求不 留残迹、不污损被保护物的场所,不适用于固体火灾、金属火灾 和自身含有供氧源的化合物火灾,若扑灭 600V 以上的电气火灾 时,应先切断电源。二氧化碳灭火器的使用温度范围为- 10 °C~ 55 °C。
2024-08-29 08:07
-
建筑层高30米选择那种火灾探测器
发表评论: 火焰探测
2024-08-28 17:53
-
消防维保单位可以跨省执业吗
发表评论: 消防服务第三方机构目前的平台就是社会消防技术服务信息平台
2024-08-28 10:01
-
哪些场所需要安装电气火灾监控、消防电源监控?
发表评论: 现实工程中,施工不规范,系统很鸡肋,误报不断,不好用。这类产品在电气行业中,实属成熟产品,在消防行业上应用就问题多多。
2024-08-28 08:29