【问】请教大家,室内消火栓按钮,是必须设置的吗?
发表评论: 按各地相关规定,譬如山东江苏可不设置
2024-06-05 20:53
-
消防水及喷淋的泵房压力
发表评论: 消防泵应采用低压压力开关,不应采用电接点压力表,低压压开关启泵压力应经计算:个人认为应在最不利点水灭火设施压力低于所需的设计压力时启泵。
2024-06-05 20:45
-
钢结构耐火等级
发表评论: 现场通常以防火涂料自身证明材料及防火涂料涂刷厚度检测进行判定,如果想准确确定耐火极限,可取样送检
2024-06-05 20:31
-
住建部门和消防救援部门的程序问题
发表评论: 消防法规定公众聚集场所未经消防救援机构许可的,不得投入使用、营业;消防法和58号令规定建设工程应由住房和城乡建设主管部门进行消防验收或备案抽查;综上每个部门的工作内容不一样,实际操作还得看地方怎么规定的
2024-06-05 20:28
-
地下消防电梯设置问题
发表评论: 从问题描述情况看个人认为应设置
2024-06-05 20:17
-
消火栓出水阀门故障
发表评论: 消防给水管网阀门除部分试验阀平时为关闭状态,其余阀门一般为常开阀门,仅检修时可关闭,检修完成恢复开启状态。
2024-06-05 20:12
-
柴油机发电机房
发表评论: 一般检查平面布置、防火分隔、储油间、防流散、发电机参数功能、应急照明、灭火设施、自动报警设施、通风设施等
2024-05-30 11:21
-
工业建筑中的生产辅助用房如何定性?
发表评论: 辅助用房不含生产存储功能的一般定性为民用建筑
2024-05-30 11:17
-
同一区域内的防火分隔
发表评论: 个人认为按照规范同一火灾危险性的可设置在同一防火分区,若采用防火墙或防火隔墙分隔应注意疏散及防排烟是否仍满足原设计要求。
2024-05-30 11:10
-
电气火灾监控系统、防火分隔设施,在检测报告中可以有不合格项吗?
发表评论: 我们这边是这样判的
2024-05-30 11:06
-
清晰高度和储烟仓高度计算
发表评论: 以前的设计经常会有建筑专业疏散要求和挡烟垂壁高度矛盾情况出现,现在很少了,建议满足最低疏散净高,取消吊顶或提高吊顶标高
2024-05-30 09:32
-
关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题
发表评论: 首先,是采用封闭楼梯间还是敞开楼梯间应严格按照相关规范执行;其次,根据火通规,2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能;再次,根据烟规3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层,此强条虽已废止,但仍应作为推荐性条款执行。
2024-05-30 09:28
-
稳压泵远程启动和自动切换
发表评论: 规范上是有的
2024-05-30 09:15
-
消防车道,救援场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木,多高算妨碍?
发表评论: 按各地相关规范超过5m算高大乔木
2024-05-30 09:03
-
二层建筑的封闭楼梯间的顶层是否需有必要满足封闭楼梯间的门完全开启后不影响不小于梯段宽度!
发表评论: 要
2024-05-10 09:28
-
室外消火栓
发表评论: 可以,消防泵流量扬程同时满足室内室外设计流量
2024-05-09 21:34
-
无线报警
发表评论: 现在可实现
2024-04-09 07:40
-
老年人照料设施是多个独立的单层建筑,每个独立的建筑15张床位,请问需不需要设置自动喷水和自动报警系统?它这种是按照独立的建筑还是按照总体界定?
发表评论: 老照设施不论面积层数都得设置自喷系统、火报系统
2024-04-09 07:32
-
挡烟垂壁下降到下限位,10分钟后自动升起,合理吗?有规范要求吗?
发表评论: 不合理,应在火情结束,火灾自动报警复位后方可复位至侍应状态
2024-04-08 09:35