
安洪全
行有不达,反求诸己
粉丝:15
关注:2
关注
-
没有自动报警的单体,电源监控,切非那些还要吗?
发表评论: 第一个问题:断电的功能是可以实现的,只不过你实现不了控制这个功能,火灾影响到供电线路触发空气开关动作,也会实现断电的。第二个问题:不在要求设的范围内,就是可以不设。但实际需要,或者相关安全管理部门有要求,就按要求去设,没什么好纠结的。
2023-05-19 15:19
-
个人笔记总结-1-防火设计(民用建筑)系列-防火分区
发表评论: 感谢回复
2023-05-19 15:09
-
电井防火村堵
发表评论: 《建筑防火封堵应用技术标准》GB 51410-2020:2.0.1 防火封堵 firestop :采用具有一定防火、防烟、隔热性能的材料对建筑缝隙、贯穿孔口等进行密封或填塞,能在设计的耐火时间内与相应建筑结构或构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气穿过的一种防火构造措施。条文说明: 2.0.1 建筑防火分隔构件包括防火墙、防火隔墙、耐火楼板和其他耐火结构等,为确保防火分隔的完整性和有效性,需对该类构件之间及构件或结构上的缝隙、孔口进行封堵。在选用防火封堵材料和确定防火封堵方式与构造时,要使封堵后的部位具有一定的防火、防烟、隔热性能,并且使封堵材料或组件在设计的耐火时间内能与相应构件协同工作,从而实现阻止热量、火焰和烟气透过的目的。 防火封堵材料:按材质可分为无机防火封堵材料、有机防火封堵材料和复合防火封堵材料;按类型可分为柔性有机堵料、无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料、防火密封胶、防火密封漆、阻火包带、阻火圈等;按用途可分为建筑缝隙防火封堵材料和贯穿孔口防火封堵材料。有关防火封堵材料的分类见现行国家标准《防火封堵材料》GB23864。防火密封漆属于《防火封堵材料》GB23864规定的“缝隙封堵材料”,是防火封堵材料的一种。考虑到建筑防火封堵包括缝隙封堵和贯穿孔口封堵两大类,且“缝隙封堵材料”所含材料的范围过大,本标准未使用“缝隙封堵材料”一词。 无论采用哪种防火封堵材料,都要具有相应的防火、防烟、隔热性能
2023-05-19 14:59
-
没有自动报警的单体,电源监控,切非那些还要吗?
发表评论: 切非是针对消防联动控制器的联动控制设计要求,如果建筑都都没有设自动报警系统,切非也就无法实现。所以您需要核实该建筑是否需要设置火灾自动报警系统,如果设置了,那就需要实现切非的功能,且火灾自动报警系统应该设在消防控制室内,基于有消防控制室,又要设置消防电源监控系统。具体哪些建筑或场所需要设置,您参照建筑防火通用规范 GB55037-2022:8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 丙类高层厂房; 2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所; 3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库; 4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。 8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑; 2 旅馆建筑; 3 建筑高度大于100m的住宅建筑; 4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所; 9 歌舞娱乐放映游艺场所; 10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。 8.3.3 除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。。
2023-05-18 09:50
-
单个房间不大于50,总建筑面积大于200的排烟问题
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施: 1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间; 2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间; 3 占地面积大于1000m²的丙类仓库; 4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。您描述的场所可以不设
2023-05-18 09:22
-
挡烟垂壁设置
发表评论: 首先,用建筑梁作为挡烟垂壁是可以的。依据是建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017:2.1.10 挡烟垂壁 draft curtain 用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。其次,1100和700满不满足挡烟垂壁形成储烟仓的厚度要求?4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。您描述的场所净高5米,最小清晰高度:2.1米所以1100mm的梁无论自然排烟还是机械排烟都满足要求,但700mm的梁如果自然排烟的情况下小于1000mm就不满足要求了。但您这个场所不设排烟本身就不满足要求。附防烟分区面积要求:
2023-05-17 17:14
-
消防控制室与其他主控室合用时,是否不受楼层限制
发表评论: 可以合用≠必须合用,合用的前提是符合消防控制室相关要求的前提下。消防上肯定是鼓励合用的,合用可以有效降低企业用工成本,同时可以提高消防控制室对于火情控制的反应速度。
2023-05-17 16:44
-
水平管允许多少个翻弯?
发表评论: 满足系统设计的流量和压力要求就行
2023-05-17 16:20
-
消防控制室值班问题?
发表评论: 关于您在实践中遇到的问题,我确实没找到对应的规范依据,所以我节选了两条相关规范原文:一、消防控制室通用技术要求 GB25506-2010中“4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求: a) 应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;”二、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013中“3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定: 1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。 2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。 4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。”个人观点:主控制是执行“每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书”贵厂应该是没有异议的,至于分控制室是不是还要设一个人,这个人需不需要资格认证,鉴于贵厂的规模应该是属地的消防重点单位,可以由贵厂的消防安全管理人去与属地的消防支队协商。
2023-05-17 15:18
-
个人笔记总结-1-防火设计(民用建筑)系列-防火分区
发表评论: 所以厂房、仓库的防火分区面积还是按照直接《GB50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》中的规定?
2023-05-17 13:10
-
个人笔记总结-6-防火设计(民用建筑)系列-防排烟设计
发表评论: 感谢分享
2023-05-17 09:25