全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
集中电源,怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
这个集中电源,怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
消防电源断电后,该区域内所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续点亮时间应符合设计文件的规定,且不应大于0.5h
非火灾情况 下: 怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
潘天坤 2025-02-08 17:08 1 赞
0 踩 [回复] 举报
调试和逻辑编写等可能要咨询厂家技术人员可能比较清楚
产品一般是具备这些功能的(这个牌子见过几次,实现没有问题),调试好之后就可以实现功能了
非火灾状态下,系统主电源断电后保证不超过0.5小时的点亮,也就是说未满0.5小时候就自动熄灭
我试过 手动 断开集中电源箱的主电,但是0.5 小时 后,现场应急 还继续亮,又是什么原因?? 既然市电检测线到主电没了, 应该控制0.5小时内自动熄灭才对呀