单层丙类厂房4800平方是否强制需要消防报警按钮或者火灾自动报警

是否强制需要消防报警按钮或者火灾自动报警

消防网友73482 | 2024-08-08 20:39
请写下您的回答回答

回答 | 2

阿宸宸宸宸OK 2024-08-11 11:18 00 [回复]举报

总建筑面积超过3000平方米的丙类厂房是需要设置火灾自动报警系统的

布泽德 2024-08-11 16:44 00 [回复]举报

丙类厂房也有分好多种啊~参考建规:8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:      1  任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;       2 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m²或总建筑面积大于1000m²的卷烟仓库;       3 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店;       4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;       5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;       6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;       7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;       8 歌舞娱乐放映游艺场所;       9 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;       10 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;       11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m²的可燃物品库房和建筑面积大于500m²的营业厅;       12 其他一类高层公共建筑;       13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火