全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
丙类生产车间,划分成多个<300平的房间,还需要排烟么?
根据规范8.5.2-1条,当丙类车间内大于300平且经常有人停留或可燃物较多的丙类地上房间时,该房间需要设置排烟;
{问题1}:那么当此房间小于300平时,是否可以理解为就不用设置排烟设施了?
{问题2}:由此衍生出:一个丙类生产厂房内部分隔成若干个小于300平的地上丙类房间,是不是说这些房间就可以不设置排烟设施了?
{问题3}:是否有规定:要求丙类厂房内小于300平的地上房间的面积总和不能超过多少平?
牛疼 2021-03-20 14:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参照建规8.5.2与8.5.4结合数据,重要点在于常有人和可燃物较多,不在于面积的具体数值;规范中所提出的条款不要只注重面积的大小,而在于使用性质;规范中所提出的房间面积也只是针对单体房间是否设置排烟设施(泛指排烟口)的要求。也就是说,丙类厂房内的小于300平米的有窗、无人常逗留、无较多可燃物的单体房间,可以不设置消防排烟设施。
我理解规范的意思是说:丙类厂房内的某一个房间,需要同时满足两个条件的情况下才需要设排烟设施,第一个必要条件是面积大于300平米,第二个条件是经常有人停留,或者可燃物较多时才需要设置排烟设施,反之如果这个房间小于300平,即使它内部经常有人停留或者可燃物较多,也不需要排烟,或者这个房间面积大于300平,但其内部没有人经常停留或者可燃物很少,同样不需要设置排烟设施,但按您的意思是这个房间不仅要小于300平,还得有外窗,还得无人停留,同时没有可燃物才能不设排烟设施,但有窗不就已经是有排烟设施了么?而且这样理解的话就与规范条文的字面意思相差太大了,并且规范中说的“面积大于300平且经常有人停留或可燃物较多”这句话中的“且”和“或”就没有任何意义了,另外我想问的问题其实是:比如我有一个3000平的丙类厂房其中有1000平,分隔成了5个200平的独立房间,每个房间有人经常停留或者有比较多得可燃物,这种情况下,每个房间都小300平了,已经不满足规范中大于300平要求的情况下,是不是就可以不设排烟设施了