全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问乙类(厂房)与其他建构筑是否能够贴临
注2最后一款规定了不应与乙类厂房办公室、休息室规定外的其他建筑贴临,但是第一款又规定使用防火墙可以不限防火间距 怎么理解这里呢
香.香 2024-06-25 09:44 2 赞
0 踩 [回复] 举报
335是指厂房内管理生产、调度等的办公用房和供人员休息的临时用房,这些用房是不可能脱离厂房的,对于甲乙类厂房它可以贴临但要符合规范要求,对于丙类它可以直接设置在厂房内且同时符合设置要求。你勾画的蓝色字体其它建筑(除办公室、休息室外)是不能于甲乙厂房、仓库贴临的,它是指这个意思。你不能理解的那个点(一定条件下采用防火墙时防火距离不限)。它指的是两栋独立的建筑。有个问题 你要清楚一下,贴临是指两个物体之间只有一面墙挨着,而防火间距是两个不同的建筑,他们是独立存在的,没有合用的任何墙体,哪怕是不限防火间距他们两者也是各自有各自的防火墙,而贴临就不一样哦。