全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟系统联动,到底可不可以 1探+1手报 做为触发信号 ??
4.5.2正式条纹中,仅仅写了 排烟系统联动触发信号:2只探测器,并没手报,但是说明中又说 或可以是 一探+1手报。专家是怎么理解成这样的???
到底可不可以 1探+1手报 做为触发信号 ??
潘天坤 2024-06-24 12:09
规范未明确两只独立火灾探测器具体含义,也未在正文、条文说明、图示等特指,所以很多人有不同理解
不过在条文说明有提及“一只火灾探测器与一只手动报警按钮信号”,个人认为此部位可以设定这个逻辑,其余位置和其余联动逻辑不做讨论
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
黄-江西省景德镇市 2024-06-24 18:24
楼主可以参考 火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-2019
4.18.8 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对电动挡烟垂壁、排烟系统的联动控制功能进行检查并记录,电动挡烟垂壁、排烟系统的联动控制功能应符合下列规定:
第一款 应使防烟分区内符合联动控制触发条件的两只感烟火灾探测器发出火灾报警信号;
及其条文说明第二款 由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
PS: 本人认为,在没有其他地方文件支持的前提下应按验收标准执行。
查看原文潘天坤 2024-06-24 12:09 1 赞
0 踩 [回复] 举报
黄-江西省景德镇市 2024-06-24 18:24 1 赞
0 踩 [回复] 举报
请问一下这个条文出自哪一个文件,谢谢