全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
专科医院设计可以按照通用规范设计么
审图人员要求骨科医院的疏散楼梯按照综合医院设计规范来执行,我们领导要求按照建筑防火通用规范执行,请问这一块这有官方相关规定么?到底按照什么规范设计
潘天坤 2024-06-20 09:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
骨科医院,有分内科、外科等科室嘛?
综合医院建筑设计规范 GB51039-2014 的术语描述:综合医院为有一定数量的病床,分设内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等各种科室及药剂、检验、放射等医技部门,拥有相应人员、设备的医院。
骨科医院如果科室和功能比较单一,可能不太属于综合医院
综合医院建设标准 建标110-2021总则有提到:本建设标准适用于综合医院新建、改建和扩建工程项目,其他医院类工程项目可参照执行
个人觉得,可以部分参照综合医院建设标准 建标110-2021,同时综合医院建筑设计规范 GB51039-2014如果有一些比较好的内容也可以引用,不过应该是不强制每个内容都要
最好讲下:通用规范一般是最低要求,专业规范允许提高要求,只要不跟通用规范冲突即可
我个人觉得骨科作为专科医院,只要符合通用规范即可,没有说一定要按照综合医院的规范改建,但是审图的非要按照综合医院建,综合医院规定主楼梯不得小于1.65米,这个我现场考场发现没这么大的空位建这么大的楼梯