全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防车在消防通道转弯难以通过
危化品罐区的消防通道宽4米,为环形通道,长13米、宽2.5米的高喷消防车,因通道周边阀门、地井等设施器材,导致部分转弯处,高喷消防车无法正常转弯通过,请问,如何从专业角度,提出合理化整改建议,有哪些规范支撑?
潘天坤 2024-06-19 18:52 1 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第7.1.8条规定:
消防车道应符合下列要求:转弯半径应满足消防车转弯的要求
现场消防车道的转弯半径是多少?
几个版本的建规,高规都有关于“消防车道的转弯半径”的要求
2014年版和2018年版建规的条文说明有提到:消防车的转弯半径一般均较大,通常为9m~12m
建议楼主综合下建成年限和现场实际考虑
感谢指教,罐区是很早之前建设的,消防通道宽4米,现在是道路两边加装了很多地井及罐区附属设施器材,导致消防车拐不过去,尤其是13米长的高喷车,整改难度大。