全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
宾馆达到自然排烟条件有哪些?
宾馆中间区域,共6间无窗房间,单个房间不满足50平方米,但无窗房间总面积大于200平方米,在无窗房间走道两头的近端开通了自然排烟,请问是否符合要求,根据哪条规范?是否需要按照规范强制在走道增加机械排烟?
潘天坤 2024-06-19 15:51 1 赞
0 踩 [回复] 举报
走道长度多少米,宽度多少米,走道有怎么样的排烟设施,是否两侧各有2平米的可开启外窗并且满足两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3?
根据建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.6.3条第3款规定:
当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
建筑防火通用规范实施指南有提到:在建筑中存在无窗房间的区域,当每间房间的建筑面积小于或等于50平方米, 这些房间的总建筑面积大于200平方米时(这条规定的总建筑面积不包括房间外的疏散走道等公共区域的面积),在房间内可以不设置排烟设施,但应在房间外的公共区设置排烟设施。