全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-06-05 12:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
仓库原来是否有设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统?
根据以前建规及现行建筑防火通用规范关于自动灭火系统要求:除占地面积不大于2000平方米的单层棉花仓库外,每座占地面积大于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。
根据以前建规及现行建筑防火通用规范关于火灾自动报警系统要求:每座占地面积大于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500平方米或总建筑面积大于1000平方米的卷烟仓库应设置火灾自动报警系统。
同类问题,丁类车间,净空高度4米设置有下喷,在2米处有类似钢平台,下方是设备或者通道,需要设置吗?