全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
住宅地下单层车库自然排烟问题
汽车库防火规范中,第三条怎么理解,外墙上宜均匀布置。如果设置在顶上,需要沿外墙均匀布置吗?按照2000平米一个分区,2%是不是可以只开两个4x5的采光井,加电动排烟窗,满足30米距离要求就可以了。那按照这种说法,只要在景观上处理一下,这个条件不难满足。但为什么这种方式没有实行。
南明离火 2024-05-28 08:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
并不是所有地下车库都是半地下车库,有外墙可以开窗;那么只能在楼板开,地下这么多个防火分区,地面的开口会过多,地面建筑不好排布
小学生123 回复: 南明离火2024-05-28 11:21
抛开地面建筑排布的问题,只谈论住宅地下车库自然排烟问题,按照每个防烟分区2个4x5的采光井,满足30米要求。这是不是能实现地库自然排烟要求。从而采用这种方式。
汽车库规范8.2.10明确说明,设置机械排烟时,才需要设置补风系统