消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

5L/10L消防水炮支管采用32口径符合要求吗

发布于:2024-06-18 15:20



消防水炮使用32支管
 
    仓库,厂房灭火采用消防水炮,渐渐成为用户心中标准的做法。但是有不少的用户为节省成本考虑能否降低消防水炮的支管口径呢?毕竟消防水炮厂家提供的5L/10L水炮法兰是DN32的,进水口也是32的,那么消防水炮支管为什么不能使用32的呢?


     5L/10L水炮的安装支管,厂家的建议是使用50口径的管道进行安装,当然也包括了支管上的信号检修阀,水流指示器和电磁阀;但是有客户表示,这一段支管长度比较短,如果能够更改为32的支管,配上32口径的阀门,能够节省不少钱,究竟能不能行呢?
根据流量,压力,口径对照表,每秒10L流量的水炮,换算后是36立方/小时,依照下方表一

表一
     常用使用50口径的支管,其流速已经达到5.1m/s,按照《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》要求:
    管道内的流速宜采用经济流速,必要时可大于5m/s,但不应大于10m/s。
     常用50管道得到的流速满足标准;如果采用32口径的支管,那么这段的流速将超过10M/S,不满足标准要求,所以在项目安装过程中5L/10L消防水炮的支管不宜使用32口径。


      另外流速过大对于消防水炮和管网有哪些不利之处呢?
     1. 引起管道内的涡流等现象,增加流体的阻力,形成局部的压力不均匀现象。甚至可能会导致管道的结构失稳,出现倒塌的风险。
     2. 道流速过大会导致流体的局部速度异常增大,进而导致涡流、逆流等现象的出现,使流体的分布不均匀,进而导致管道内部的压力降低。如果管道压力降低过大,就可能引起系统能力不足,从而导致管道系统内的设备出现故障或失效。
    3. 在管道流速过大的情况下,管道内部会受到流体的冲击力、弯曲应力、腐蚀、磨损等多种因素的影响,进而可能导致管道出现损坏。


     这些不利之处都在时刻影响这消防系统安全,试想下,消防水炮系统在突发的火情的时候定位报警喷水灭火,可是突然管道因流速过大导致损坏,水炮不能灭火,造成损失扩大,岂非得不偿失;消防水炮系统是防火灭火系统,有可能长时间不会正常喷水灭火,管网处于湿式满水状态,管网的受力更大。为保证消防系统的安全长久运行,消防水炮系统管网口径应按照标准方式安装。



     







申明:因每个人看待问题的参考点不同,会存在不同见解,本文内容仅代表作者个人观点,如您有不同见解,欢迎点击底部在看留言



来源:军巡铺


请写下您的评论评论

评论 | 0
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载