全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
固定式防火窗的进场检验
比如乙级固定式防火窗进场检验只有防火玻璃的合格证明就可以吗,因为固定式窗框已经是门窗单位用钢制框做好了,耐火极限肯定是超1小时。
周家斌 2024-04-28 17:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
防火窗是产品,必须有产品的型式检验报告,钢制窗框在防火窗产品中是有要求的,在检测报告中有体现,不能用防火玻璃的证明资料来代替防火窗的。
梅有名 2024-05-03 22:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
看好你的图纸,图纸上是防火窗还是防火玻璃,设计文件要求是防火窗,结果进来的是防火玻璃那叫未按图施工。就算防火玻璃达到设计的耐火极限要求,请问窗框是否达到,如何证明,火灾发生时玻璃完好无损,但窗框先烧没了,所以图纸上要求是防火窗,你必须查验防火窗的型式检验报告。钢框耐火极限肯定超1小时,这不是空口说的,有没有钢制框的耐火极限检验报告?要是随便钢框都能耐火极限超1小时,那市场上钢结构防火涂料岂不是多余的产品了。不知道你身处什么身份,如果钢框是现成的,后加的防火玻璃,我认为应当对现场成品(框+玻璃)进行见证取样,进行专门的耐火极限检验。