全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
北方仓库自动喷洒和消防炮应用问题
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021第3.1.1条给出了自动跟踪定位射流灭火系统的适用场所:“1净空高度大于12m的高大空间场所;2净空高度大于8m且不大于12m,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。”对于本条第2款,条文解析中列举了难以设置自动喷水灭火系统的3种典型场所。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.5条:“根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。”在其实施指南设计要点解释为:“对于仓库(如飞机库等),自动喷水灭火系统的最大应用室内净高为9m。”
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,表6.1.1,当设置场所为仓库时,采用仓库型特殊应用喷头或早期抑制快速响应喷头,库内最大净空高度分别为≤12.0m或≤13.5m。
针对以上问题,结合上述标准、规范的条文,对于净空高度8-12米的仓库采用何种水消防措施,主要为以下两种观点:
1由于自动消防炮系统简单、投资相对节省、且保温、伴热量相应减少,电气投资也大幅下降。按《建筑设计防火规范》实施指南仓库最大净空高度>9m,或按《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》认为冬季防冻问题属于难以设置自动喷水灭火系统的场所,可以采用自动消防炮。
2按《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》,应优先选用自动喷水灭火系统,只有第3.1.1条第2款条文解析中列举的三种难以设置自动喷水灭火系统的典型场所方可采用消防炮,冬季防冻问题不属于以上三种情况,自动喷水灭火系统的管道防冻采用保温、电伴热解决。
请问,冬季无采暖丙类仓库,仓库高度在8-12米,应选用何种消防设施?