全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
泡沫-水雨淋系统设计流量计算
我们在设计仓库泡沫-水雨淋系统中,对系统的设计流量计算与施工图审查单位意见有些出入,希望专家对GB50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》中相关条款给予解答。
2000平方的丙类液体仓库,泡沫-水雨淋按日子型布置,设6组雨淋阀,系统设计流量按同时开启两组雨淋阀考虑,设计流量约100L/s,设计依据是GB50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》8.1.3条及GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.9条及其条文解释。图审单位认为GB50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》6.2.1条中泡沫-水雨淋系统的保护面积应按保护场所内的水平面面积或水平投影面积确定,也就是说在保护面积范围内所有的雨淋阀都要开启,也即本项目系统设计流量需要按同时开启6组雨淋阀计算,设计流量约300L/s。我们想知道图审单位的解释是否正确?