全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
yizhongdayang 2024-01-17 08:30 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 6.3.4-4/风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)5.2.7/防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)5.2.7条文说明:防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管。该柔性短管应满足排烟系统运行的要求,即在当高温280℃下持续安全运行30min及以上的不燃材料。本条为强制性条文,必须严格执行。
综上所述,独立使用的消防防排烟风机不应采用柔性连接。
阳明心 2024-01-17 08:42 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防烟排烟系统技术标准》编号为GB 51251-2017
4.4.5.3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
条文说明:由于排烟风机与排烟管道之间常需要做软连接,软连接处的耐火性能往往较差,为了保证在高温环境下排烟系统的正常运行,特对连接部件提出要求。
因为软连接一般达不到280℃时连续30min的要求,所以一般对于排烟专用的风机与风管连接不能用软连接,但对于排烟与通风共用风机与风管的连接,可以用软连接。
安洪全 2024-01-17 08:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不用柔性接头不容易过滤掉震动啊,我没查规范,不知道柔性连接是不是强条,但从原理上,与其说是规范规定,不如说是规范的让步,柔性不光可以过滤掉因风机启动传导过来的震动,应便于安装施工,难免与管道安装时有公差,柔性接头完美解决。
说实话这不让用柔性连接我有点搞不懂是出于什么考虑,风机气体的晃动太平凡了,不采用柔性连接时间长了很容出问题的。