全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
地上电缆夹层长度超过50米是否需要设置自喷
根据钢铁冶金企业设计防火标准,8.3.1厂房内长度>50m的电缆隧道(廊道)、厂房外连接总降压变电所或其他变配电所的电缆隧道(廊道);建筑面积大于500㎡的电气地下室;建筑面积大于1000㎡的地上电缆夹层。应设置细水雾、水喷雾等。
现场是在电气室楼上有一层2米左右到电缆层,防火分区之间超过了50米。是否就要设置自喷?
这个电缆层是否可以就按电缆夹层面积来作为判断?
个人认为分号;是作为一个判断条款,长度50米应该和连接总降作为一个条款来看。不知是否理解准确?
检查人员认为超过50米和面积超过1000平米,满足其一就要设自喷。电缆廊道冶金规里面解释是用于敷设电缆且供有安装和巡视通道的,以不燃或难燃材料制成的全封闭地上构筑物。
我们钢铁企业是电气楼层中间有一层电缆层,按这个含义,这个电缆层属于电缆廊道吗,还是电缆夹层就电缆夹层,电缆廊道就电缆廊道,不是一个意思