全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问刘老师,关于消防控制室设置的问题,期待您的见解,谢谢!
按照今年实施的《消防设施通用规范》(GB55036-2022)公告内容:废止了《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)内3.4.1强制性条款:“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”,此条是否可以理解为可根据实际情况,如建筑物体量或者服务对象,决定是否执行这一条要求,并不是一定要执行?如一个单层,层高不超过4米,建筑面积不超过500平方的营业网点(银行或者店铺),仅设置了火灾自动报警系统和一台排烟风机,是否可以不设置消控室,而选择设置区域报警系统?