全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
应急照明配电箱是否可以设置在丙类仓库内?
《建筑设计防火规范》10.2.5
可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。
配电箱及开关应设置在仓库外。应急照明配电箱不能设置在丙类仓库的原因是什么呢?是为了方便控制呢,还是怕引起火灾呢?
山屈 2023-12-07 17:42 3 赞
0 踩 [回复] 举报
1、问题中的10.2.5,规范条文解释说明:本条是根据仓库防火安全管理的需要而作的规定。
2、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》3.3.7应急照明配电箱的设置应符合下列规定:1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。(按功率规定设置具体位置)
3、《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》13.7.15消防应急照明电源供电应符合下列规定:1、……为疏散照明供电的双电源自动转换箱、配电箱和EPS箱应安装于防火分区的配电小间内或电气竖井。
理解:一是防止配电箱、电池等故障或发热成为火源;二是库房等区域设有喷淋设施,非集中电源应急照明220V供电,集中电源应急照明220V转36/24V,消防双电源持续工作,火灾时喷淋动作可能造成电击事故;三是应急照明为确保应急情况下人员的疏散照明,应更长时间工作,配电箱在库内如短时间内被火烧坏,将影响整个应急照明系统的应急工作。