全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
老建筑室内消防给水直连的市政管网
我市老建筑很多,大部分是70或80年代修建,一直未改变用途,但大部分室内消火栓的消防给水直连的市政管网,比如一个小学教学楼也是室内消火栓的消防给水直连的市政管网,5层楼,但是5楼的室内消火栓压力不足或者甚至无水。按照当年的设计规范应该是符合设计要求的。还有,建筑防火通用规范“前言”里写了这么句话“对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。”
问:因为当地政府经济很差很差,想投入少一点,如何保证5楼室内消火栓压力满足要求的同时,不用建消防水池和消防泵房??还是说不管如何都得建水池和泵房才能满足最不利点的室内消火栓压力?
张治福 2023-09-13 12:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这确实是一个比较棘手的问题,是否可以这么考虑?
1、消防水源直取市政管网,这一点规范要求也是允许的,不增加消防水池就可以行得通。
2、直接在市政管道进入建筑的管段上安装消防水泵,在水泵前安装倒流防止器,也是符合规范要求的。
这样整改的话,成本也就是增加消防水泵,成本上面是很低的了。
第一个问题答复(我前述的回复有错误,是在消防水泵出水管安装倒流防止器):
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水;
2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;
第二个启泵问题:
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
条文说明中:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
“建筑的管段上安装消防水泵”主要是这句,问下不用消防水池,直接在管段上安全消防水泵,现实中可操作性高吗,有这样整改的实例吗?想借鉴下,因直连市政管网导致室内消火栓最不利点无水,水压根本上不去(5层顶的小学,水只能上到3楼)。
“建筑的管段上安装消防水泵,在水泵前安装倒流防止器,也是符合规范要求的”这个依据现行规范的哪个哪条??首先感谢提供此类整改参考,但这个现实中可操作性高吗,有这样整改的示例吗。其中,水泵如何启泵,是否得安装室内消火栓报警器(俗称消报)直接启泵?