全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
宿舍走廊的外窗自然排烟面积要在设计清晰高度以上才计算吗?
有些项目的走廊很长,要设挡烟垂壁,但底标高不能小于2.1m的疏散高度,所以设计清晰高度也不小于2.1m,而走廊两边外窗都要2平方米以上,如果要在2.1m以上2平方米,比较困难。走廊宽度很多是1m~2m,那外窗高度要在2.1m以上再加1m~2m,再加上梁高,层高就变得很高。但多数走廊都不高,所以难以实现2平方米的面积。
安洪全 2023-07-05 17:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
采用自然排烟,要确保自然排烟口在储烟仓以内,储烟仓的底部要高于最小清晰高度。
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′
(4.6.9) 式中:Hq——最小清晰高度(m);
H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);
对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。