全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
湿式报警阀组在准工作状态时,阀瓣上下两端的压力表相差很大(0.4MPa)是不是有问题,这可能是什么原因造成的?
湿式报警阀组在准工作状态时,阀瓣上下两端的压力表相差很大(0.4MPa)是不是有问题,这可能是什么原因造成的?
消防网友78337 2023-04-28 08:41 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据执行标准GB5135.2-2003(自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃)4.12压力比的条款要求:进口压力分别为0.14Mpa、0.7Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa(适用于额定工和压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),在阀瓣组件开启过程中,阀瓣组件上下两侧压差最大时,进口压力(P1)与出口压力(P2)之比值不应大于1.16。根据这项标准要求能够换算出在不同水压时的具体压差值。如下: 进口压力(P1)进口压力(P1)/出口压力(P2)≤1.16最大压差(阀瓣开启压力) 0.14MPa P2=0.14/1.16=0.121压差=P1-P2=0.019MPa≈0.02MPa 0.7MPa P2=0.7/1.16=0.603 压差=P1-P2=0.097MPa≈0.1MPa 1.2MPa P2=1.2/1.16=1.03 压差=P1-P2=0.166MPa≈0.17MPa 湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要大于等于供水侧的压力,阀瓣关闭使系统保持在准工作状态。
压力表相差较大,如果不是表坏了,且是系统侧压力大于供水侧压力0.4Mpa,最大可能是供水侧稳压系统未提供稳压压力之类,或者消防泵零流量压力不足。
启动稳压,消防泵补压后再观察一下。