全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于防排烟机房定义的提问。
到底是风机所在的地方是风机房,还是控制柜所在的地方是风机房。如果风机和控制柜分开安装,到底该怎么定义。请各位老师能帮忙解答下。
消防老胡 2023-04-27 20:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.3.5条“机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:…… 5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定”。显然是风机所在的功能用房为风机房。其实不用纠结,就如同消防泵房的概念一样。用电设备和其配电控制柜既可以合在一起,也可以分开设置。风机配电柜也可以放在单独的设备用房内或者强电井内,当单独放在功能用房内防火隔墙、门及楼板符合相关要求。