全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防主机控制柜手自动状态
各位老师好:商业、办公楼、高层、超高层、住宅等关于消防主机控制柜及消防水泵控制柜,日常待机正常工作状态有无规范要求,必须在自动状态!谢谢
消防老胡 2023-04-27 19:57 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防控制室通用技术要求 GB25506-2010》第4.2.1条“消防控制室管理应符合下列要求:……c) 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。
yizhongdayang 2023-04-28 10:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
目前绝大多数体量规模较大的项目,消防主机都会处于手动状态。若消防主机处于自动状态,一旦发生误报警,可能会造成很严重的后果。因此,消防主机可以处于手动状态,但是必须有火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。但是,对于消防水泵、稳压泵、消防风机等消防用电设备必须要处于自动状态。
规范依据如下:
《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010/5.2(c)/正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
《消防控制室通用技术要求》 GB25506-2010/4.2.1(d)/应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
那设在手动算应该吗???