全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防老胡 2023-04-23 12:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没有特别规定,压力表(区别于电接点压力表)不设定只选型。根据《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50084-2017)第8.0.1条“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”说明供水侧压力表的工作压力≯1.2mpa,系统侧相较于供水侧只有启动压差规定。按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.1.17条“消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;……3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门”常规要求,阀组上下端压力表宜选择2倍设计工作压力暨1.2*2=2.4mpa作为其最大量程。