全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防老胡 2023-04-21 14:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《建规》5.5.17和5.5.29:建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。三、《消水规》3.5.3:当建筑物室内设有自动水灭火系统全保护时,室内消火栓设计流量可适当从宽(详见3.5.3)等条文的描述,由于因为自动喷水灭火系统是否对建筑全保护而导致能否对安全疏散距离放大以及室内消火栓设计流量减小的问题,严谨一点儿个人觉得宜设置(北方上冻区域设置干式或预作用系统)。当然也有专家提出疏散楼梯间等相对安全区域,可视为无火灾风险,可以不设置自动灭火系统保护(详见规范网博客文章),但个人认为敞开外廊走道和楼梯间的火灾危险性不一样,外廊走道存在相邻宿舍门蹿火(或堆放可燃物)可能,不能视为无火灾风险区域。