全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于水喷雾系统隔膜及压力开关问题
一些变电站采取水喷雾系统,雨淋阀隔膜老化渗水后,容易造成泄漏,当泄漏量大于滴水阀的量后,再或者滴水阀堵塞,泄漏直接会顶开压力开关启泵,同时泄漏量不会很大,水压到达阀门后,会顶死隔膜,虽然不会误喷很多,但是水泵会不停运转,最终打闷泵,造成损坏,解决这个问题我个人采取将压力开关下方接滴水阀,或者增加水泵启动的闭锁条件,这些都可实行,还有一个方法,如果把雨淋阀的压力开关更换为流量开关,会不会避免这个启泵意外的发生,有没有类似推荐,流量开关用于水喷雾系统的例子?再或者有其他方法避免这个问题