全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
灭火器首次维修年限统一调整为3年?是强制的吗?
现在很多公众号都在说新标准灭火器首次维修年限统一调整为3年
《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023
第4.4.2.2条规定:灭火器自出厂之日起,使用期限满 3 年应进行首次维修:当使用环境、防护要求等发生变化时,首次维修时间应适当提前。
并说GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》中的第5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条 已废止。
按我理解《建筑灭火器配置验收及检查规范》只是废除了条文的强制性,变为一般性,并不是废止。
请大神确认这个消息的准确性?这个团体标准是强制性的吗?
超点点速 2023-04-08 11:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
团体一般不用执行,现在说句实话,除了强条,其他都不用执行。比如通规实施后,建规、石化、精细的都是推荐,不用执行。其实是被废止的条文。硬被专家说成废除强制性,改为推荐行。无语的很。
强条,毫无理由,毫无人性,毫不解释,必须执行。推荐条款,不执行,不能作为隐患处罚依据。但是出事了。是可以作为处罚依据的。
囧架架 2024-12-19 13:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
咨询: 请问:1.GB 50444-2008的5.3.2条作废以后灭火器维修期限(首次维修和后续维修)的要求是什么? 2.T/CPQS XF003-2023的适用范围包括哪些场所或行业、单位等?是强制还是推荐执行?能不能涵盖GB 50444-2008的5.3.2条作废以后留下的空档? 3.GB 55036-2022要求废止《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第2.2.1、5.3.2等条。是条文完全废止还是将其改推荐性条文?
回复: 《消防设施通用规范》GB 55036-2022规定的条款为强制性条款,GB 55036-2022未规定的按照原有消防技术标准规范规定的条款执行。
所以我觉得参考北京消防救援总队的解释,除了有问题的需要维修,灭火器不用进行期限维修,到报废年限报废掉即可!