全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
有传输系统的超高层临界层火灾时,是否需要考虑所有消防泵需要启动的情况?柴油发电机是否需要考虑所有消防泵通时启动的功率?
超高层如果高低区临界层发生火灾,是否高区消火栓泵、喷淋泵,低区消火栓泵、喷淋泵和传输说泵都需要在准备工作装备,是否存在同时启动的可能?若存在同时启动的可能,是否有规范支撑?
若超高层同一层的消火栓数量多余8个,是否不用考虑借用上下层消火栓的情况?比如临界避难层增加室内消火栓数量到8个,这样系统流量就大于40L./s,满足规范要求,就不需要借用上下层的,这样就不需要考虑所有消防泵同时启动的可能。喷淋同样,本层如果大于160平方米,是否仅考虑本层火灾,不考虑火灾上串的情况。